K
kdtthomas
- Beiträge
- 24
Hallo Speziallisten!!
In meiner Wohnung in Russland wurde ein Sicherungskasten Installiert der so meine ich absolut nicht funktioniert. Die in dem Chema eingetragenen FI und den Dazugehöhrigen Verbrauchern Funktionierren Einwandfrei. Jedoch wenn die 15A Sicherung eingeschaltet ist und die Lampe eingeschaltet wird wird der 63A FI rausgeworfen. Woran kann das Liegen? Anbei ein Chema wie es jetzt ist.
http://s28.postimg.org/yzzm0bhex/image.jpg
In meiner Wohnung in Russland wurde ein Sicherungskasten Installiert der so meine ich absolut nicht funktioniert. Die in dem Chema eingetragenen FI und den Dazugehöhrigen Verbrauchern Funktionierren Einwandfrei. Jedoch wenn die 15A Sicherung eingeschaltet ist und die Lampe eingeschaltet wird wird der 63A FI rausgeworfen. Woran kann das Liegen? Anbei ein Chema wie es jetzt ist.
http://s28.postimg.org/yzzm0bhex/image.jpg