Hallo,
ich hatte letztes Wochenende folgendes Phänomen, welches ich mir noch nicht wirklich erklären kann. Eventuell weis jemand von euch warum dies so ist und ist so nett mein Wissen zu ergänzen:
Ich habe bei einem Bestandsverteiler (Eigenheim) einen FI (Type A) für eine E-Auto Wallbox dazugebaut. Beim Test mit dem Fluke 1654 waren sowohl Auslösezeit als auch Auslösestrom normal.
Da ich schon dabei war testete ich den Bestands-FI (Type AC) auch gleich mit dem fraglichen, reproduzierbaren Ergebnis, dass dieser nicht auslöste außer wenn man die Prüftaste drückt. Weder an der entferntesten Stelle im Haus, bei einer nahen Steckdose oder im Verteiler direkt.
Wäre der FI-Kern in der Sättigung oder defekt dürfte ja auch die Prüftaste nicht mehr funktionieren, oder verstehe ich das noch falsch..
Ergänzung: Ich bin ausgebildeter Industrieelektriker, mit wenig Erfahrung bei Hausinstallationen. Und Ja der betroffene FI wird ohnehin gegen einen neuen Type A gewechselt ;-)
Danke, LG
Harry
ich hatte letztes Wochenende folgendes Phänomen, welches ich mir noch nicht wirklich erklären kann. Eventuell weis jemand von euch warum dies so ist und ist so nett mein Wissen zu ergänzen:
Ich habe bei einem Bestandsverteiler (Eigenheim) einen FI (Type A) für eine E-Auto Wallbox dazugebaut. Beim Test mit dem Fluke 1654 waren sowohl Auslösezeit als auch Auslösestrom normal.
Da ich schon dabei war testete ich den Bestands-FI (Type AC) auch gleich mit dem fraglichen, reproduzierbaren Ergebnis, dass dieser nicht auslöste außer wenn man die Prüftaste drückt. Weder an der entferntesten Stelle im Haus, bei einer nahen Steckdose oder im Verteiler direkt.
Wäre der FI-Kern in der Sättigung oder defekt dürfte ja auch die Prüftaste nicht mehr funktionieren, oder verstehe ich das noch falsch..
Ergänzung: Ich bin ausgebildeter Industrieelektriker, mit wenig Erfahrung bei Hausinstallationen. Und Ja der betroffene FI wird ohnehin gegen einen neuen Type A gewechselt ;-)
Danke, LG
Harry