Hallo,
ich habe folgendes Problem.
In einer Unterverteilung ist ein 3 Phasen FI der nicht per Prüftaste auslöst, ist er defekt oder kann ich ihn drinn lassen, weil er löst ja aus wenn ich N und PE nach dem FI verbinde.
Zuleitung UV 4x 10mm² L1 L2 L3 PEN
der PEN wurde auf die PE Schiene geklemmt und von dort aus zum N vom FI
nach dem FI war mal eine alte 32A DDR Dose angeschloßen
nach dem FI geht der N auf eine extra schiene und die Phasen zu LS Schaltern 16A
und von dort aus zu weiteren verteilungen
L1 N (von FI) PE Licht 3x1,5
L2 N (von FI) PE Steckdosen 3x1,5
L3 N (von FI) PE Garten / Brunnen 3x2,5
wenn ich jetz zb in der UV Licht den N und PE brücke fliegt der FI raus aber wenn ich die Prüftaste drücke nicht:
Vielen Dank!!