werner_1
Moderator
- Beiträge
- 22.129
- Beruf
- Rentner
Aber mit Sicherheit keine Spannung >50V; dann ist noch was ganz anderes faul.Eine Spannungsfreiheit ist IMMER durch eine Messung gegen Erde zu prüfen, denn auch der N kann und darf eine Spannung gegen Erde führen.
Und wer eine SKII-Leuchte an einem 2-adrigen Leuchtenauslass montiert, macht sich auch die Mühe mit einer Verlängerunsleitung einen PE zu holen. Und vorher wird die Verlängerungsleitung natürlich auch noch auf korrekte PE-Durchgängigkeit geprüft und die Steckdose wird auf korrekten PE geprüft. Träum weiter.