Hallo zusammen,
ich verzweifele gerade ein wenig bei meinem Nachbarn.
Dieser hat mich gebeten, in seiner Anlage einen Durchlauferhitzer zu installieren. Kein Problem, dachte ich, gehört ja fast schon zur Grundausbildung, soll heißen, dass ich mich als Gelernter eigentlich auskenne, wenn auch schon einige Jahre nicht mehr aktiv in diesem Beruf,
DLE installiert, Wasser angeschlossen, auf Dichtheit geprüft, entlüftet, Phasen aufgelegt.
In der Verteilung gibt es je Phase einen FI 25A mit 30mA Auslösestrom.
Der DLE hat 18KW ist elektronisch geregelt. L1 eingeschaltet am Automaten (32A), alles gut. L2 oder L3, in egal welcher Reihenfolge,(also auch L2 oder L3 zuerst) dazugeschaltet = Auslösen des FIs. Leitung vom DLE abgeklemmt, alle FIs nebst DLE Absicherungen drinnen geblieben. Leitung auf evtl. Kurzschluss gemessen, negativ, alles in Ordnung. PE gegen Null auf evtl. Durchgang gemessen, in der Unterverteilung, negativ.
Zuleitung UV 16mm², Leitung DLE 4x4mm², sonstige Verbraucher an der UV nur Bürokram (PCs, Drucker) Beleuchtung, nichts weltbewegendes welches die UV an ihre Grenzen bringen würde.
Ich hatte ebenfalls alle übrigen LS-Schalter aus und nur die LS vom DLE versucht einzuschalten, selber Zustand.
Was übersehe ich?
Sind die 25A FIs womöglich unterdimensioniert für die Last des DLE, der ja aber noch gar keine Last gezogen hat, weil, egal welche Phase ich einschalte, beim Zuschalten der zweiten Phase einer oder gar zwei der FIs auslöst.
Mein Gedanke war, die FIs gegen 40A auszutauschen, da ja schon die LS-Schalter 32A haben.....Holzweg??
Ich bitte um Lösungsvorschläge.
Vielen Dank
Gruß
Rene
ich verzweifele gerade ein wenig bei meinem Nachbarn.
Dieser hat mich gebeten, in seiner Anlage einen Durchlauferhitzer zu installieren. Kein Problem, dachte ich, gehört ja fast schon zur Grundausbildung, soll heißen, dass ich mich als Gelernter eigentlich auskenne, wenn auch schon einige Jahre nicht mehr aktiv in diesem Beruf,
DLE installiert, Wasser angeschlossen, auf Dichtheit geprüft, entlüftet, Phasen aufgelegt.
In der Verteilung gibt es je Phase einen FI 25A mit 30mA Auslösestrom.
Der DLE hat 18KW ist elektronisch geregelt. L1 eingeschaltet am Automaten (32A), alles gut. L2 oder L3, in egal welcher Reihenfolge,(also auch L2 oder L3 zuerst) dazugeschaltet = Auslösen des FIs. Leitung vom DLE abgeklemmt, alle FIs nebst DLE Absicherungen drinnen geblieben. Leitung auf evtl. Kurzschluss gemessen, negativ, alles in Ordnung. PE gegen Null auf evtl. Durchgang gemessen, in der Unterverteilung, negativ.
Zuleitung UV 16mm², Leitung DLE 4x4mm², sonstige Verbraucher an der UV nur Bürokram (PCs, Drucker) Beleuchtung, nichts weltbewegendes welches die UV an ihre Grenzen bringen würde.
Ich hatte ebenfalls alle übrigen LS-Schalter aus und nur die LS vom DLE versucht einzuschalten, selber Zustand.
Was übersehe ich?
Sind die 25A FIs womöglich unterdimensioniert für die Last des DLE, der ja aber noch gar keine Last gezogen hat, weil, egal welche Phase ich einschalte, beim Zuschalten der zweiten Phase einer oder gar zwei der FIs auslöst.
Mein Gedanke war, die FIs gegen 40A auszutauschen, da ja schon die LS-Schalter 32A haben.....Holzweg??
Ich bitte um Lösungsvorschläge.
Vielen Dank
Gruß
Rene