Hallo zusammen,
ich bins schon wieder.
Ist folgende Konstellation erlaubt :
- Zählerkasten Vorsicherung Neozed 35A
- von dieser Sicherung abgehend Leitung mit ausreichendem Querschnitt (5x10) in den Garagenkeller
- Im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
- In diesen Unterverteiler 40A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise im Garagenkeller. Durch die 35A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluß als auch gegen Überlast geschützt.
Bis hierhin weiß ich dass es erlaubt ist.
Jetzt kommts aber.....
- Von dieser 5x10 qmm Leitung in der Unterverteilung im Garagenkeller gehe ich mit einer 5x10qmm hoch in die Garage selbt.
- In der Garage dann auch wie im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
- In diesen Unterverteiler 40A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise in der Garage. Durch die 35A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluß als auch gegen Überlast geschützt.
Ist diese Konstellation erlaubt ?
Ich meine es ist ja so, dass die beiden Unterverteiler parallel (!) auf einer 35A Neozed Vorsicherung hängen werden.
Achso.....VNB ist EnBW in BaWü.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
Sven
ich bins schon wieder.
Ist folgende Konstellation erlaubt :
- Zählerkasten Vorsicherung Neozed 35A
- von dieser Sicherung abgehend Leitung mit ausreichendem Querschnitt (5x10) in den Garagenkeller
- Im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
- In diesen Unterverteiler 40A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise im Garagenkeller. Durch die 35A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluß als auch gegen Überlast geschützt.
Bis hierhin weiß ich dass es erlaubt ist.
Jetzt kommts aber.....
- Von dieser 5x10 qmm Leitung in der Unterverteilung im Garagenkeller gehe ich mit einer 5x10qmm hoch in die Garage selbt.
- In der Garage dann auch wie im Garagenkeller setzen eines Feuchtraum Unterverteilers.
- In diesen Unterverteiler 40A FI rein und danach die Verteilung auf die Stromkreise in der Garage. Durch die 35A Vorsicherung ist der FI sowohl gegen Kurzschluß als auch gegen Überlast geschützt.
Ist diese Konstellation erlaubt ?
Ich meine es ist ja so, dass die beiden Unterverteiler parallel (!) auf einer 35A Neozed Vorsicherung hängen werden.
Achso.....VNB ist EnBW in BaWü.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
Sven