H
heimkinoonkel
- Beiträge
- 3
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zum Herdanschluss (bin gel. Elektroinstallateur und Techniker Energieelektronik). Normaler Weise würde ich ein autarkes Kochfeld (Induktion) als 3L 1N ausführen. So hab ich den Herdanschuss aus dem Zählerschrank zur Herdanschlussdose auch aufgelegt (NYM-J 5G2,5mm² UP 3xB16A). Nun habe ich aber die Anschlussbilder des Kochfeldes (Bosch PXY801KW1E) angeschaut. Der Anschluss an drei Phasen ist lt. Anleitung nicht vorgesehen. Das mitgelieferte Herdanschlusskabel hat gar nur 5x1,5mm², das tausche ich gegen 5x2,5mm². Das Kochfeld hat immerhin 7,4kW. Als Anschlussmöglichkeiten werden einzig 1L 1N (würde ich so nie anschließen); 2L 1N; oder 2L 2N angeboten.
Wegen der Belastung von N würde ich dahin tendieren, in der Verteilung eine Ader der 3Phasen vom Automat zu nehmen und als 2.Neutralleiter auf die Sammelschiene aufzulegen. So hätte ich für jeden der verbleibenden zwei Außenleiter jeweils einen separaten Neutralleiter gleichen Querschnitts. Würdet Ihr das auch so sehen? Danke für eure Tipps!
Wegen der Belastung von N würde ich dahin tendieren, in der Verteilung eine Ader der 3Phasen vom Automat zu nehmen und als 2.Neutralleiter auf die Sammelschiene aufzulegen. So hätte ich für jeden der verbleibenden zwei Außenleiter jeweils einen separaten Neutralleiter gleichen Querschnitts. Würdet Ihr das auch so sehen? Danke für eure Tipps!