Hallo zusammen,
aufgrund eines satten Kurzschlusses durch eine Billig-Mehrfachsteckdosenleise (in der ist innen SL auf L gekommen), ist nicht nur im Endkreis der 16A LSS rausgeflogen, sondern auch im Hauptverteiler hat die ganze Etage ausgeschaltet.
Es sieht prinzipiell so aus:
63A NH 00 im HAK --- 16 qmm Leitung ---> SLS 63A (E) im Zählerschrank ---- 16qmm ---> 40A LSS (B) im Hauptverteiler ---- 10qmm ----> 8x 16A LSS im Etagenverteiler (mit 40A-RCD A) ----1,5/2,5qmm ----> Verbraucher
Frage:
um nicht nur bei Überlastung sondern auch bei einem Kurzschluss für Selektivität zu sorgen, sollte man im Hauptverteiler den 3er-40A LSS durch einen Hager L73M Lasttrennschalter mit 40A oder 50A ersetzen ?
aufgrund eines satten Kurzschlusses durch eine Billig-Mehrfachsteckdosenleise (in der ist innen SL auf L gekommen), ist nicht nur im Endkreis der 16A LSS rausgeflogen, sondern auch im Hauptverteiler hat die ganze Etage ausgeschaltet.
Es sieht prinzipiell so aus:
63A NH 00 im HAK --- 16 qmm Leitung ---> SLS 63A (E) im Zählerschrank ---- 16qmm ---> 40A LSS (B) im Hauptverteiler ---- 10qmm ----> 8x 16A LSS im Etagenverteiler (mit 40A-RCD A) ----1,5/2,5qmm ----> Verbraucher
Frage:
um nicht nur bei Überlastung sondern auch bei einem Kurzschluss für Selektivität zu sorgen, sollte man im Hauptverteiler den 3er-40A LSS durch einen Hager L73M Lasttrennschalter mit 40A oder 50A ersetzen ?