Ich habe meine Frage neu formuliert, warscheinlich war meine Formulierung nicht sauber. siehe den letzten beitrag an Rik ich hoffe so ist es verständlichDas Kochfeld hat nur zwei Stromkreise. Die Klemme 3 ist nicht beschaltet. Man kann da keine drei Phasen nutzen.
Also ich habe die Maximale Leistungen genommen und die mal zusammenaddiert da kommt 8,9 kW raus, auser man kann es so nicht berechnen dann tut es mir leidDann müssten die 2 Phasen für das Kochfeld aber mit 20A abgesichert werden. Das wäre ungewöhnlich. Sicher dass es 8,9kW sind?
Ist es die Zahl beim Typenschild? also die 7,35 kw?Die Gesamtleistung entspricht nicht der zusammenaddierten Leistung aller Kochzonen. Meist können nicht alle Kochzonen gleichzeitig mit voller Leistung betrieben werden. Was steht denn in den technischen Daten beim Hersteller drin als Gesamtleistung?
Hallo und das ist nicht zu knapp? komme mit den Berchnungen alle sehr nah dran an meinen Auslösestrom, deswegen wollte ich wissen ob da kein b20 hin mussGenau die ist es. Dann kannst du das ohne Probleme so anschießen wie geplant, mit dem bestehenden 3pol. B16 LS-Schalter.
Wäre es villeicht auch noch möglich mir kurz die Berchnungen in einem Beitrag zu erläutern mit kleinen erklärungen wenn es möglich istGenau die ist es. Dann kannst du das ohne Probleme so anschießen wie geplant, mit dem bestehenden 3pol. B16 LS-Schalter.
Super vielen dank das war die Lösung meines Problems. Die LS schalter werden bei einem Nennstrom von 16A also bei 230V ausgelegt und nicht bei 400V deswegen haben meine Rechnungen nie gepasst. Vielen dank für die Hilfe so kann der Elektriker das installieren ohne dass ich mir gedanken machen mussDie 7350W teilen sich auf zwei Wechselstromkreise auf, also in etwa 3675W pro Außenleiter. Der Leitungsschutzschalter ist für einen Nennstrom von 16A, bei 230V also 3680W, ausgelegt. Mit der dritten Phase wird dann der Backofen mit ebenfalls weniger als 3680W Nennleistung verbunden. Wegen Überlast wird dieser nach einer Stunde erst beim 1,13- bis 1,45-fachen des Nennstroms auslösen, sodass Du auch beim Betrieb aller Kochplatten unter Vollast und gleichzeitiger Nutzung des Backofens keine Probleme haben dürftest.
Hallo ich habe es extra wegen den maßen so ein kleines Kochfeld gewählt. Es ist kein Neubau sondern ein altes bestandsgebäude. Wir wissen, dass dies ein Gebäude ist wo wir um die 5 Jahre Leben werden.Ach ich sehe gerade weiter unten wurde das ja eingestellt.
Dann bleibt es natürlich bei den 7,35kW und passt zu 16A
So ein billig Feld würde ich mir trotzdem nicht antun und heute neu auch nur noch Induktion.
Wie zu erkennen ist, ist das induktionsfeld mit 2 Phasen angeschlosen deswegen dachte ich mag berechnet es auch demenstsprechend mit 400V jedes weil 1 3-poliges vorhanden ist wird der ls schalter mir 230V berechnetDer elektriker hat gemeint wenn die 3 Phase angeschlosen sind ist es eine Dreiphasenwechselstromsystem
Er soll nicht meinen, sondern Messen!
400V zwischen den Phasen und zwar 1-2, 2-3, 3-1
Dann und nur dann ist es ein Dreiphasen System.
sowat !