O
onlyfor.foren
- Beiträge
- 33
Ich schon wieder und sorry vorab, falls ich einen neuen Thread hätte eröffnen sollen.
Ist aber im Prinzip ein ähnliches Problem, nur wieder ein altes, selbst erstelltes Protokoll (nicht von mir)
Ich schreib mal raus was ich an Daten habe.
Zuleitung: 4-Leiter, 35mm², 35m, Vorsicherung 80A (Typ ???)
Belastbarkeit B2/3-Leiter/25°C, Cu, Iz 105A
Absicherung(max) In 100A
RPE 0,01 Ohm
Riso > 500MOhm
Idiff (L1,L2,L3) 520mA
IPE 68mA
UL-PE/PEN 228VC (Uo)
Und jetzt mein Problem, als Text finde ich
INsicherung -> Ia = 971A
Ik >= 1456A .... Ik >= (3/2)* Ia
Zs<= 0,158 Ohm .... Zs<= (2/3)*(Uo/Ia)
Die Berechnungen stimmen, aber ich frage mich, woher der Wert 971A kommt.
Berechnung, Datenblatt...???
Danke für eure Hilfe
Ist aber im Prinzip ein ähnliches Problem, nur wieder ein altes, selbst erstelltes Protokoll (nicht von mir)
Ich schreib mal raus was ich an Daten habe.
Zuleitung: 4-Leiter, 35mm², 35m, Vorsicherung 80A (Typ ???)
Belastbarkeit B2/3-Leiter/25°C, Cu, Iz 105A
Absicherung(max) In 100A
RPE 0,01 Ohm
Riso > 500MOhm
Idiff (L1,L2,L3) 520mA
IPE 68mA
UL-PE/PEN 228VC (Uo)
Und jetzt mein Problem, als Text finde ich
INsicherung -> Ia = 971A
Ik >= 1456A .... Ik >= (3/2)* Ia
Zs<= 0,158 Ohm .... Zs<= (2/3)*(Uo/Ia)
Die Berechnungen stimmen, aber ich frage mich, woher der Wert 971A kommt.
Berechnung, Datenblatt...???
Danke für eure Hilfe