Vermutlich nicht, denn auch in Hamburg sind 63A Standard und nicht die Ausnahme.@Octavian
Kennst du den Tellerand?
Es gibt auch Netzbetreiber da darf der SLS nicht höher sein als 50 A, weil die Zähler nur eine max. LeDu kannst ja z.B. gerne mal die hiesigen VNB anschreiben (Westnetz/RNG) und deine Thesen vostellen. Ggf. ändern die ja dann dir zuliebe ihre TAB
Das widerspricht aber der NAV die Änderungen nur durch konzessionierte Fachbetriebe durchgeführt haben will.Das Folgeproblem des 63A SLS, nämlich die unterdimensionierten 40A FIs, werde ich dann selbst beheben.
Das ist unstreitigerweise eine Änderung.Wenn man dies als Reparatur ansieht darf das auch die Elektrofachkraft ohne Eintragung.
Punkt 2, das Absegnen des VNB, stelle ich aber immer noch in Frage. Warum? In einem Informationsblatt für Installateure ( https://www.new-netz.de/fileadmin/u...ell_Information_fuer_Elektroinstallateure.pdf ) des VNB steht m.E. klar, dass bei mir ein 35A SLS einzubauen ist, da die Zählerverdrahtung 10mm² ist.
Das würde entgegen der Aussage des Elektrikers stehen, dass der VNB ihm vorgeschrieben hat einen 63A SLS einzubauen.
Lese ich das Informationsblatt falsch?
Es gibt mehr Wohnungsanschlüsse mit 63 A NH und 63 A SLS als du denkst! 50A oder sogar 35 A sind dagegen nur bei schlecht ausgebauten Netzen oder total veralteten Netzen üblich.