T
T.Paul
- Beiträge
- 12.251
Du hast bereits Antwort erhalten. Jetzt must Du anhand der Querschnitte von Bewehrung, Rund- und Flachleiter die passenden Klemmen auswählen.
Ich habe für die meisten Zwecke von Dehn die 308 035 und die 308 046 im Einsatz - damit können je ein Rund- und Flachleiter oder 2 Rundleiter an die Bewehrung befestigt werden. Den Rundleiter vom Erdungsfestpunkt über Kreuz zur Bewehrung, der Erdleiter vom Potentialausgleich parallel oder Kreuz, je nach Ausführung Rund oder Flach ...
Druckwasserdichte Wanddurchführung Dehn 478 530 / 540 oder 550 ... Dazu ein passender Klemmbock ...
Sollen wir Dir jetzt eine Einkaufsliste schreiben? Es gibt da auch keine wirklichen Alternativen zu bei WU-Beton ... Deswegen halt mal die generelle Hinterfagung zu deinem Kenntnisstand, denn mit Lehrgang zum Thema gäbe es diese Fragen nicht.
Ich tue mir z.B. keinen Flachleiter mehr an in der Bodenplatte, viel zu aufwendig ... Aber wenn Du darauf stehst, den Aufzuständern - Bitte.
Ich habe für die meisten Zwecke von Dehn die 308 035 und die 308 046 im Einsatz - damit können je ein Rund- und Flachleiter oder 2 Rundleiter an die Bewehrung befestigt werden. Den Rundleiter vom Erdungsfestpunkt über Kreuz zur Bewehrung, der Erdleiter vom Potentialausgleich parallel oder Kreuz, je nach Ausführung Rund oder Flach ...
Druckwasserdichte Wanddurchführung Dehn 478 530 / 540 oder 550 ... Dazu ein passender Klemmbock ...
Sollen wir Dir jetzt eine Einkaufsliste schreiben? Es gibt da auch keine wirklichen Alternativen zu bei WU-Beton ... Deswegen halt mal die generelle Hinterfagung zu deinem Kenntnisstand, denn mit Lehrgang zum Thema gäbe es diese Fragen nicht.
Ich tue mir z.B. keinen Flachleiter mehr an in der Bodenplatte, viel zu aufwendig ... Aber wenn Du darauf stehst, den Aufzuständern - Bitte.