Hallo,
Nehmen wir an ich baue eine neue Lampe ein in einem TN-C-S-System.
Nun habe ich brav den LS-Schalter des betroffenen Stromkreises heraus genommen und mit dem Duspol geprüft, dass zwischen L und N keine Spannung mehr anliegt. Weil ich gewissenhaft bin, habe ich auch zwischen L und PE und auch zwischen N und PE geprüft. Alles Spannungsfrei!
Nun fasse ich bei der Arbeit den N und PE gleichzeitig an. Kurz davor schaltet eine andere Person in einem anderen Zimmer eine Lampe an, die an einem anderen, angeschalteten LS hängt. Besteht hier nicht die Gefahr, dass nun der Strom teilweise über meine schwitzige Hand vom N zum PE abfließt???
Ich komme auf dieses mögliche "Problem", weil im beschrieben Fall ja bei einer direkten Verbindung von N und PE der RCD auslösen würde!
Zur Verdeutlichung unten ein Bild, das ich aus einem sehr guten Youtube Video zu dem Thema entnommen habe:
(Quelle: https://bit.ly/3Whz8w2)
Nehmen wir an ich baue eine neue Lampe ein in einem TN-C-S-System.
Nun habe ich brav den LS-Schalter des betroffenen Stromkreises heraus genommen und mit dem Duspol geprüft, dass zwischen L und N keine Spannung mehr anliegt. Weil ich gewissenhaft bin, habe ich auch zwischen L und PE und auch zwischen N und PE geprüft. Alles Spannungsfrei!
Nun fasse ich bei der Arbeit den N und PE gleichzeitig an. Kurz davor schaltet eine andere Person in einem anderen Zimmer eine Lampe an, die an einem anderen, angeschalteten LS hängt. Besteht hier nicht die Gefahr, dass nun der Strom teilweise über meine schwitzige Hand vom N zum PE abfließt???
Ich komme auf dieses mögliche "Problem", weil im beschrieben Fall ja bei einer direkten Verbindung von N und PE der RCD auslösen würde!
Zur Verdeutlichung unten ein Bild, das ich aus einem sehr guten Youtube Video zu dem Thema entnommen habe:
(Quelle: https://bit.ly/3Whz8w2)