Hallo Leute
Im Haus was ich vor kurzem Bezogen habe sind überall Einbaustrahler verbaut.
Diese sind alle mit LEDs bestückt. Sockel GU4 (GU5.3) Nachdem eine Leuchte nur noch flackerte, habe ich neue Leuchten bestellt. ( auf den alten war keinerlei Bezeichnung ausser ( ROHS konform) mach neue rein, peng , Sicherung raus. Nächste rein Peng, Sicherung raus, Messgerät herbei geholt, 228V Spannung auf der Fassung. Gu4, GU5,3 mit 230V? Die Lampen die ich handelsüblich kaufen kann haben alle 12v. Einen Trafo kann ich auch nirgends finden, gehe davon aus das auch keiner verbaut ist, da ja 230V anliegen. Ist das alles so korrekt?
Im Haus was ich vor kurzem Bezogen habe sind überall Einbaustrahler verbaut.
Diese sind alle mit LEDs bestückt. Sockel GU4 (GU5.3) Nachdem eine Leuchte nur noch flackerte, habe ich neue Leuchten bestellt. ( auf den alten war keinerlei Bezeichnung ausser ( ROHS konform) mach neue rein, peng , Sicherung raus. Nächste rein Peng, Sicherung raus, Messgerät herbei geholt, 228V Spannung auf der Fassung. Gu4, GU5,3 mit 230V? Die Lampen die ich handelsüblich kaufen kann haben alle 12v. Einen Trafo kann ich auch nirgends finden, gehe davon aus das auch keiner verbaut ist, da ja 230V anliegen. Ist das alles so korrekt?