    Hallo zusammen.

    Ich habe heute eine neue deckenleuchte installiert.
    24 spots mit jeweils 20 watt. Angeschlossen an einem runden gewickelten, sau schwerem trafo.
    Wenn ich die Leuchte einschalte fliegt sofort die Sicherung im sicherungskasten der Wohnung raus.
    Die Sicherung ist eine B10 sicherung.
    Ab und an geht die Leuchte an ohne das die Sicherung raus fliegt.
    An dieser Sicherung ist auch das Licht in der Küche und Flur und Abstellkammer angeklemmt.
    Falsche Sicherung im Kasten verbaut?

    Bitte um Hilfe.

    Vielen Dank im Vorraus
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.023
    Zustimmungen:
    293
    Wohl eher falsche Heizung an deiner Zimmerdecke :idea:
    Der Einschaltstrom eines konventionellen Trafos in Verbindung mit dem Einschaltstrom der Halogener ist einfach zu Viel für eine B10 Sicherung. Man kann zwar wahrscheinlich eine andere Sicherung einsetzen, der Schalter wird einen solchen Einschaltstrom aber auch nicht lange mitmachen.
    Besser wären deshalb elektronische Trafos.
     
  4. kiefab

    kiefab

    Dabei seit:
    26.11.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ok. Heizung stimmt allerdings.
    Wieso wird das der schalter nicht lange mitmachen?
    Ich habe echt kein Plan davon und bin um jede Hilfe dankbar.
    Habe eigentlich nicht vor einen anderen Trafo zu kaufen weil der auch in der Leuchte eingebaut ist.

    Sicherung und schalter Tauschen?
     
  5. #4 A. u.O., 26.11.2014
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    1
    Was ist denn das für eine Leuchte an der 24 Lampen a 20W den Raum mit insgesamt 480Watt erhellen sollen.

    Ist der Trafo auch wirklich konzipiert dafür?
     
  6. kiefab

    kiefab

    Dabei seit:
    26.11.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Das steht auf dem trafo drauf:
    500 VA
    Pri 0-240 V
    Sec 0-12 V

    Der Travo war bei der Lampe dabei. Die leuchte gibt es aktuell in einigen geschäften. Die lämpchen sind an dünnen stahlstangen die von der decke runter hängen.
    Die sicherung fliegt ja nicht immer raus, nur sagen wir jedes zweite mal.
     
  7. #6 A. u.O., 26.11.2014
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    1
    Und wenn es nur jedes 5. mal ist, ist das schon zu oft.

    Eigenen Stromkreis nur für den Trafo vorsehen u. dann besser "absichern", wird vielleicht was bringen.
     
  8. kiefab

    kiefab

    Dabei seit:
    26.11.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ok. Wenn ein elektriker das machen wird. Ist der aufwand groß und was werd ich zahlen müssen?
     
  9. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.332
    Zustimmungen:
    52
    Weil der große Einschaltstrom, der den Leitungsschutzschalter zum auslösen bringt, auch den Schaltkontakt in Mitleidenschaft zieht. Ich würde solche Lasten nur per Relais im Nulldurchgang schalten.
     
  10. #9 A. u.O., 26.11.2014
    A. u.O.

    A. u.O.

    Dabei seit:
    16.11.2012
    Beiträge:
    2.729
    Zustimmungen:
    1
    Wir kennen weder den Zustand Deines Verteilers, bzw. den Verlauf der vorhandenen Verkabelung!

    Also von der Ferne schwer abzuschätzen.

    Geh zum Elektriker Deines Vertauens o. zu mehreren u. lass Dir einige Angebote machen.
     
  11. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.332
    Zustimmungen:
    52
    Alternativ könnte der Eli auch einfach mal Netzinnenwiderstand und Schleifenimpedanz messen und ermitteln ob der LSS durch Charakteristik C ersetzt werden kann - aber die Nulldurchgangsschaltung würde ich dem Schaltkontakt zu liebe dennoch in Betracht ziehen.
     
  12. kiefab

    kiefab

    Dabei seit:
    26.11.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Vielen dank schonmal für die Hilfe und die vielen Antworten.
    Werde morgen mal mit einigen Elektrikern sprechen.
    Achja die 20 watt Leuchtmittel werden durch 5 Watt Leuchtmittel ersetzt, damit das kein Station Flutlicht mehr ist.

    Könnte das schon abhilfe schaffen oder ist das egal, weil Trafo bleibt der gleiche

    Nochmals vielen Dank
     
  13. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.023
    Zustimmungen:
    293
  14. #13 Moorkate, 26.11.2014
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Warum baust du dir noch so'ne 'Heizung'' an die Decke. Ich habe gehört es soll schon LED-Birnen geben, die brauchen viel weniger Strom und halten länger.

    mfG
     
  15. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14 wechselstromer, 26.11.2014
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.156
    Zustimmungen:
    0
    Um es kurz zu machen:

    Ja
     
  17. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.023
    Zustimmungen:
    293
    Ansonsten hilft natürlich auch ein Dimmer. Die haben in der regel auch Sanftanlauf, auch wenn man nicht dimmt.
     
Thema:

Halogen Deckenleuchte wirft sicherung raus

Die Seite wird geladen...

Halogen Deckenleuchte wirft sicherung raus - Ähnliche Themen

  1. Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...

    Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...: Hallo liebe Forumsteilnehmer! Wir wohnen in einem Altbau und in unserem Flur sind 4 Wandleuchten, diese kann man an 3 Stellen mit Tastschalter...
  2. Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.

    Deckenleuchten 1x58w Ap wd unter F90 Decke montieren.: Hallo Gemeinde Ich möchte in einem Serverraum die Beleuchtung unter der Decke mit schneckendübel in die Brandschutzdecke (doppelte Rehgipsdecke)...
  3. Sicherungen im Hausanschlusskasten

    Sicherungen im Hausanschlusskasten: Hallo liebes Forum, ich bin seit kurzem Hausbesitzer und was Elektrik angeht ziemlich unerfahren und ein "Schisser" :eek::rolleyes: Nun wurde...
  4. Halogen Leuchte Transformator

    Halogen Leuchte Transformator: Hallo, Komme hier absolut nicht weiter mit einer gekauften Lampe. Die Lampe wurde ohne Transformator geschickt. Habe dann im Conrad den...
  5. Restspannung baut sich langsam ab, obwohl Sicherung aus

    Restspannung baut sich langsam ab, obwohl Sicherung aus: Hallo, ich habe folgendes Phänomen: An meinem Anschluss für das Kochfeld zeigt der Duspol zwischen den Phasen 400V und zwischen Phase und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden