Installationsschütz schalten mit Münzgerät

Diskutiere Installationsschütz schalten mit Münzgerät im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag an alle! Suche seit länger finde jedoch keine Lösung. Ich möchte mehrere Lampen über einen Münzgerät laufen lassen. Ich möchte einen ESB...

  1. Venta3

    Venta3

    Dabei seit:
    27.07.2016
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag an alle! Suche seit länger finde jedoch keine Lösung. Ich möchte mehrere Lampen über einen Münzgerät laufen lassen. Ich möchte einen ESB 24-40 Installationsschütz von ABB einbauen.

    Mein Problem - wenn das Münzgerät aktiviert ist, habe ich Strom, jedoch keinen "Stromstoß" wie bei einer Taster. Wie kann ich erkennen ob ich einen "Stromstoß" zum schalten benötige? Und wenn ich einen Stromstoß benötige wie kann ich es mit meinem Dauerstrom bewirken?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 27.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    und wozu benötigst Du einen Stromstoß?

    Je nach gewünschter Leistung würde ich anstatt des Installationsschützes lieber ein oder mehrere Eltako ER12DX verwenden um im eingeschalteten Zustand keine Energie im Schütz zu verschwenden.
     
  4. #3 werner_1, 27.07.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.952
    Zustimmungen:
    860
    Ein normales Schütz oder Relais schaltet, solange Spannung anliegt.
    Wie lange schaltet denn dein Münzgerät?
    Wie lange sollen denn deine Lampen leuchten?
    Wer soll sie ggf. ausschalten?

    PS: Einen "Stromstoß" benötigst du für Stromstoßschalter und zwar zum Einschalten und auch zum Ausschalten.
     
  5. Venta3

    Venta3

    Dabei seit:
    27.07.2016
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke Werner - damit ist meine Frage grundsätzlich geantwortet. 0,50€ rein und Strom läuft für 60 Minuten. Nach der 60 Minuten wird der Stromfluss ausgeschaltet und ich war mir nicht sicher ob mein Schütz damit auch stillgelegt wurde oder nicht.

    In manche pneumatische Schaltungen kann ich mit einer "Luftstoß" mein Ventil schalten, jedoch die Luft wieder ausmachen schaltet das Ventil nicht immer automatisch zurück. Manchmal muss ich die Schaltung erneut betätigen.
     
  6. #5 werner_1, 27.07.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    11.952
    Zustimmungen:
    860
    Das ist vergleichbar mit einem Stromstoßschalter.
     
  7. #6 Octavian1977, 27.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Vergleiche das mit einem Ventil mit Federrückstellung, ein Schütz hat nämlich auch eine mechanische Feder die den Anker ohne Strom in die Ausgangsposition zurückbringt.

    Ausschließlich Stromstoß- Schalter oder Relais lassen sich auch mit einem Stromstoß "einrasten".

    Was für Leuchten und Leistungen schaltetst Du denn?

    Ein Installationsschütz ist nicht für alle Leuchtmitteltypen geeignet.
     
  8. Venta3

    Venta3

    Dabei seit:
    27.07.2016
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Danke Octavian, die Erklärung ist für mich verständlich.

    Es ist eine alte Reithalle mit 36W Leuchtstoffröhre. Ca. 30 Stück. Ich möchte sie jedoch unterteilen, da ich die Möglichkeit behalten möchte sie teilweise auszuschalten. Ich weiß LEDs wäre billiger, nur das Geld für die Umbaukosten ist z.Zt nicht vorhanden.
     
  9. #8 Octavian1977, 27.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    36W+ Verluste Vorschaltgerät ca 40W bis 50W *30= 1,2kW bis 1,5kW

    ist das auf 3 Phasen aufgeteilt? dann je 400W bis 500W

    Um Leuchtstofflampen zu schalten würde ich lieber auf ein Lampenschütz setzen.
    ein Eaton DILL 12 (104402) sollte hierzu ausreichend sein.

    Installationsschütze kann man eigentlich nur für Ohmsche Verbraucher anständig verwenden.
     
  10. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Octavian1977, 27.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Wenn es auf Drehstrom aufgeteilt ist kann man auch pro Phase ein Eltako ER12DX-UC verwenden das kann bis 500VA Leuchtstofflampen mit EVG oder KVG kompensiert schalten.

    Dan wäre auch die Möglichkeit in Dritteln zu schalten.
     
  12. #10 Octavian1977, 27.07.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.889
    Zustimmungen:
    516
    Übrigens ist dies ein öffentlicher Bereich.
    Automatische Lichtabschaltungen sind mit Ausschaltvorwarnung aus zu statten.

    dazu wäre es möglich eines der Eltako Relais als Treppenlichtzeitschalter aus zu führen und damit nach
    Ablauf der Zeit eine Nachlaufzeit mit nur einem Drittel ein zu stellen.
    Der TLZ12G-230V+UC könnte 400W Leuchtstofflampen schalten, wenn der nicht ausreicht mußt Du wie zuvor einen ER12DX verwenden diesen aber von einem TLZ ansteuern. Da würde dann aber auch der TLZ12-8 oder 12-8plus ausreichen
     
Thema:

Installationsschütz schalten mit Münzgerät

Die Seite wird geladen...

Installationsschütz schalten mit Münzgerät - Ähnliche Themen

  1. Funk-Fensterkontakt-Schalter

    Funk-Fensterkontakt-Schalter: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp bezgl. meines Problems geben. Folgende Ausganssituation: Ich setze einen...
  2. Induktionsherd löst FI-Schalter aus.

    Induktionsherd löst FI-Schalter aus.: Guten Tag, liebes Forum, ich hoffe, ich hab den Beitrag ins richtige Unterforum eingestellt. Wenn nicht, bitte ich die Mods, diesen zu...
  3. Funktürklingel Dazwischen schalten

    Funktürklingel Dazwischen schalten: Hi, bin neu hier, Grüße das Forum herzlich, zu mein Problem. Ich habe eine normale Türklingel, Plus eine Funk Türklingel, Nur möchte ich die...
  4. UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?

    UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?: bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier ;) folgendes Szenario: Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler...
  5. FI Schalter - "Feinfühligkeit"

    FI Schalter - "Feinfühligkeit": Unser sekundärer (Aussenbereich) Schutzschalter löst neuerdings hin und wieder (nicht IMMER) aus sobald große Verbraucher angeschaltet werden....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden