@ego1 Der Leitungstyp ist durchaus aktuell, allerdings Sonderbestellung.
4 Adrige Leitung NYM-J/NYY-J etc kann nach VDE mit oder ohne blauer Ader ausgeführt werden.
Dem Fragesteller möchte ich dringlich ans Herz legen die hier aufgeführten Mängel sofort SCHRIFTLICH dem Pfuschbetreib mit zu teilen und eine Abstellung verlangen.
Auf keinen Fall eine Rechnung bezahlen vor Beseitigung dieser und wenn der Betrieb "fertig" Meldet eine Abnahme durch führen.
Wird die Anlage vom Errichter in Betrieb gesetzt und von dir verwendet, ist das auch eine Abnahme allerdings ohne Anerkenntnis von Mängeln.
Ich würde als Laie vielleicht mich auch mal an den Netzbetreiber wenden, denn der Instalateurbetrieb muß, um solche Arbeiten ausführen zu dürfen eine gültige Eintragung bei einem Netzbetreiber besitzen.
4 Adrige Leitung NYM-J/NYY-J etc kann nach VDE mit oder ohne blauer Ader ausgeführt werden.
Dem Fragesteller möchte ich dringlich ans Herz legen die hier aufgeführten Mängel sofort SCHRIFTLICH dem Pfuschbetreib mit zu teilen und eine Abstellung verlangen.
Auf keinen Fall eine Rechnung bezahlen vor Beseitigung dieser und wenn der Betrieb "fertig" Meldet eine Abnahme durch führen.
Wird die Anlage vom Errichter in Betrieb gesetzt und von dir verwendet, ist das auch eine Abnahme allerdings ohne Anerkenntnis von Mängeln.
Ich würde als Laie vielleicht mich auch mal an den Netzbetreiber wenden, denn der Instalateurbetrieb muß, um solche Arbeiten ausführen zu dürfen eine gültige Eintragung bei einem Netzbetreiber besitzen.