Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt

Diskutiere Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich benötige wieder einmal Unterstützung. Ein Schuppen wird zur Hobby-Werkstatt eingerichtet. Elektrogeräte E- Schweißgerät...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

mehler

Beiträge
22
Hallo,
ich benötige wieder einmal Unterstützung.

Ein Schuppen wird zur Hobby-Werkstatt eingerichtet.
Elektrogeräte E- Schweißgerät, Ständerbohrmaschine,
Schleifmaschiene, stationäre Kreissäge.

Ausrüstung mit Drehstrom.

Welchen Kabelquerschnitt bei ca. 55m Kabellänge
benötige ich.
Und woran muß ich noch denken.

Gruß und danke

Joachim
 
Hallo,

Gesamtleistung der Geräte ermittteln, Gleichzeitigkeitsfaktor feststellen.
Wird von einer zentralen Verteilung ausgegangen.
Welche Möglichkeiten für eine weitere Absicherung sind vorhanden ?
Welche Vorsicherhungen oder SLS sind vorhanden ?
( Nennstrom)
Welche Verlegeart ( Erde, Kabelkanal) usw....
 
Kabel - Querschnitt

Edi, vielen Dank für die schnelle Antwort.

Gesamtleistung = 10 KW kann auch max. mit zwei Geräten gleichzeitig anfallen.(nur 2 Steckdosen)
Absicherung: FI 0,3 63A und

3x Schmelzsicherung 63A 400V 50HZ D02 5,5W AC22

Zentrale Verteilung im Schuppen.

Verlegeart: Erde ca 55m

Gruß Joachim
 
Re: Kabel - Querschnitt

mehler schrieb:
Gesamtleistung = 10 KW

Maximal? Wozu dann 63A? Sollen wir also von den 63A ausgehen?
Welche Netzform ist es eigentlich und welche soll es im Schuppen werden? Soll die Zuleitung 4- oder 5-adrig erfolgen?
Zwischen 50 und 75m benötigst du bei einer maximalen Belastung von 3x63A ein Kabel mit 25mm² Querschnitt.

MfG
 
Hallo,

meine Meinung :

Drehstromeinspeisung :

Auswahl des Kabels nach der Verlegeart :
Erdkabel NYY-J 5x4 mm² maximale Strombelastbarkeit bei Verlegung in Erde ( 60 cm ) :
47Aohne Reduktion

Auswahl nach Betriebsstrom , max Vorsicherung und Spannungsfall :
NYY-J 5x4 mm²

bei:

Vorsicherung im Hauptverteiler :
3x 20 A gL

ergibt sich eine maximal zulässige Leitungslänge von : 65m

Dabei wird ein Spannungsfall von :
2,5% nicht überschritten

Die Abschaltbedingungen ( Vorischerung 20 A gL 5 sec)
werden selbst bei einer hohen Vorimpedanz von 800 mohm (bis zum Hauptverteiler) eingehalten.
Schleifenimpedanzmessung durchführen lassen!

Mit maximalem Betriebsstrom von 20 A könnten
also 13,8 kw ( bei Ohmscher Last ) übertragen werden



Im Verteiler :

Hauptschalter separat
FI Schalter 4polig 40A 0,03 A ( 40 A ist oft billiger als 25 A )

LSS Schalter nach Art der Leitungen und Betriebsmittel

Hinweis :
Sollten deine Maschinen relativ hohe Anlaufströme
haben ( kann ich von hier nicht einschätzen ) wäre Vorsicherung 25A gL vorteilhafter.
Bei 25 A gL Vorsicherung ist die maximale Leitungslänge
auf Grund des Spannungsfalls nur noch 52 m.
5x4mm² wäre dann zu klein.........es müsste 5x6mm²
verlegt werden.

Zum Guten Schluss sollte eine Messung durchgeführt werden und ein entsprechendes Protokoll erstellt werden. Dazu solltest du dich mit einem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
 
Kabel - Querschnitt

Hallo liebe Elektroforum begeisterte,

vielen Dank für Eure Antworten.
Hiermit kann ich was anfangen.
Ich werde wohl 5x 6qmm Kabel nehmen und eine Vorsicherung 3x 25A nutzen.

Nochmals Dank an edi und hemapri u.a.

Gruß Joachim
 
Re: Kabel - Querschnitt

mehler schrieb:
Ich werde wohl 5x 6qmm Kabel nehmen und eine Vorsicherung 3x 25A nutzen.

Was für deine Zwecke auch vollkommen ausreichen wird. 3x63A wären übertrieben, wenn du sie nicht mal annähernd ausnutzt.

MfG
 
Ich werde wohl 5x 6qmm Kabel nehmen

Denke daran das du das schwarze NYY-J nimmst,

das graue NYM-J ist für direkte Erdverlegung nicht geeignet............
 
Kabel - Ouerschnitt

Hallo Edi,

würdest Du mir bitte mal die Formel nennen wie man
auf den Leitungsquerschnitt kommt?

Gibt es dafür vorgefertigte Tabellen? wenn ja, wo?

Gruß

Joachim
 
Hallo,

für so einfache Sachen wie hier nehme ich zwei Tabelleschieber die es von Hensel-electric.de gibt

Der erste gibt die Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von Querschnitt ,Verlegeart, Häufung usw an.

Der zweite Schieber ermittelt die maximale Leitungslänge unter Berücksichtigung des Betriebsstroms , Nennstrom der Schutzeinrichtung ,Spannungsfalls und der Abschaltbedingungen , der Vorimpedanzen , der eingesetzten Schutzeinrichtungen usw.......

Jedes Teil kostet so um die 15-20 Euro....

Einige Formeln wurden hier schon mal von Gretel gepostet.........nutze die Suchfunktion
 
Re: Kabel - Ouerschnitt

EDIT: Gretel - dabei ist hier die Formel für Wechselstrom genannt !

<form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 54 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 54 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

Richtig, bei Drehstrom setzt man an Stelle der "2" die "Quadratwurzel aus 3", also 1,73, ein.

MfG
 