Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt

Diskutiere Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich benötige wieder einmal Unterstützung. Ein Schuppen wird zur Hobby-Werkstatt eingerichtet. Elektrogeräte E- Schweißgerät,...

  1. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich benötige wieder einmal Unterstützung.

    Ein Schuppen wird zur Hobby-Werkstatt eingerichtet.
    Elektrogeräte E- Schweißgerät, Ständerbohrmaschine,
    Schleifmaschiene, stationäre Kreissäge.

    Ausrüstung mit Drehstrom.

    Welchen Kabelquerschnitt bei ca. 55m Kabellänge
    benötige ich.
    Und woran muß ich noch denken.

    Gruß und danke

    Joachim
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    Gesamtleistung der Geräte ermittteln, Gleichzeitigkeitsfaktor feststellen.
    Wird von einer zentralen Verteilung ausgegangen.
    Welche Möglichkeiten für eine weitere Absicherung sind vorhanden ?
    Welche Vorsicherhungen oder SLS sind vorhanden ?
    ( Nennstrom)
    Welche Verlegeart ( Erde, Kabelkanal) usw....
     
  4. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Kabel - Querschnitt

    Edi, vielen Dank für die schnelle Antwort.

    Gesamtleistung = 10 KW kann auch max. mit zwei Geräten gleichzeitig anfallen.(nur 2 Steckdosen)
    Absicherung: FI 0,3 63A und

    3x Schmelzsicherung 63A 400V 50HZ D02 5,5W AC22

    Zentrale Verteilung im Schuppen.

    Verlegeart: Erde ca 55m

    Gruß Joachim
     
  5. #4 Hemapri, 21.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.877
    Zustimmungen:
    7
    Re: Kabel - Querschnitt

    Maximal? Wozu dann 63A? Sollen wir also von den 63A ausgehen?
    Welche Netzform ist es eigentlich und welche soll es im Schuppen werden? Soll die Zuleitung 4- oder 5-adrig erfolgen?
    Zwischen 50 und 75m benötigst du bei einer maximalen Belastung von 3x63A ein Kabel mit 25mm² Querschnitt.

    MfG
     
  6. #5 Lincoln, 21.03.2006
    Lincoln

    Lincoln

    Dabei seit:
    21.03.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    oder 35² Alu ,ist billiger
     
  7. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    meine Meinung :

    Drehstromeinspeisung :

    Auswahl des Kabels nach der Verlegeart :
    Erdkabel NYY-J 5x4 mm² maximale Strombelastbarkeit bei Verlegung in Erde ( 60 cm ) :
    47Aohne Reduktion

    Auswahl nach Betriebsstrom , max Vorsicherung und Spannungsfall :
    NYY-J 5x4 mm²

    bei:

    Vorsicherung im Hauptverteiler :
    3x 20 A gL

    ergibt sich eine maximal zulässige Leitungslänge von : 65m

    Dabei wird ein Spannungsfall von :
    2,5% nicht überschritten

    Die Abschaltbedingungen ( Vorischerung 20 A gL 5 sec)
    werden selbst bei einer hohen Vorimpedanz von 800 mohm (bis zum Hauptverteiler) eingehalten.
    Schleifenimpedanzmessung durchführen lassen!

    Mit maximalem Betriebsstrom von 20 A könnten
    also 13,8 kw ( bei Ohmscher Last ) übertragen werden



    Im Verteiler :

    Hauptschalter separat
    FI Schalter 4polig 40A 0,03 A ( 40 A ist oft billiger als 25 A )

    LSS Schalter nach Art der Leitungen und Betriebsmittel

    Hinweis :
    Sollten deine Maschinen relativ hohe Anlaufströme
    haben ( kann ich von hier nicht einschätzen ) wäre Vorsicherung 25A gL vorteilhafter.
    Bei 25 A gL Vorsicherung ist die maximale Leitungslänge
    auf Grund des Spannungsfalls nur noch 52 m.
    5x4mm² wäre dann zu klein.........es müsste 5x6mm²
    verlegt werden.

    Zum Guten Schluss sollte eine Messung durchgeführt werden und ein entsprechendes Protokoll erstellt werden. Dazu solltest du dich mit einem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
     
  8. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Kabel - Querschnitt

    Hallo liebe Elektroforum begeisterte,

    vielen Dank für Eure Antworten.
    Hiermit kann ich was anfangen.
    Ich werde wohl 5x 6qmm Kabel nehmen und eine Vorsicherung 3x 25A nutzen.

    Nochmals Dank an edi und hemapri u.a.

    Gruß Joachim
     
  9. #8 Hemapri, 21.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.877
    Zustimmungen:
    7
    Re: Kabel - Querschnitt

    Was für deine Zwecke auch vollkommen ausreichen wird. 3x63A wären übertrieben, wenn du sie nicht mal annähernd ausnutzt.

    MfG
     
  10. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Denke daran das du das schwarze NYY-J nimmst,

    das graue NYM-J ist für direkte Erdverlegung nicht geeignet............
     
  11. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Kabel - Ouerschnitt

    Hallo Edi,

    würdest Du mir bitte mal die Formel nennen wie man
    auf den Leitungsquerschnitt kommt?

    Gibt es dafür vorgefertigte Tabellen? wenn ja, wo?

    Gruß

    Joachim
     
  12. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    für so einfache Sachen wie hier nehme ich zwei Tabelleschieber die es von Hensel-electric.de gibt

    Der erste gibt die Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von Querschnitt ,Verlegeart, Häufung usw an.

    Der zweite Schieber ermittelt die maximale Leitungslänge unter Berücksichtigung des Betriebsstroms , Nennstrom der Schutzeinrichtung ,Spannungsfalls und der Abschaltbedingungen , der Vorimpedanzen , der eingesetzten Schutzeinrichtungen usw.......

    Jedes Teil kostet so um die 15-20 Euro....

    Einige Formeln wurden hier schon mal von Gretel gepostet.........nutze die Suchfunktion
     
  14. #12 Hemapri, 22.03.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.877
    Zustimmungen:
    7
    Re: Kabel - Ouerschnitt

    EDIT: Gretel - dabei ist hier die Formel für Wechselstrom genannt !

    <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 54 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixon\Delta U = ( 2 * l * I * cos\phi) / ( 54 ( m / (\Omega * mm^2)) * A )&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>

    Richtig, bei Drehstrom setzt man an Stelle der "2" die "Quadratwurzel aus 3", also 1,73, ein.

    MfG
     
Thema:

Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt

Die Seite wird geladen...

Kabel-Querschnitt für Hobby-Werkstatt - Ähnliche Themen

  1. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel

    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  2. Benötige Kabel für Unterbauleiste - welches?

    Benötige Kabel für Unterbauleiste - welches?: Liebe Mitglieder, Ich habe zwei unterbauleuchten bekommen allerdings ohne Kabel dazu. die üblichen die ich im Haushalt hatte habe ich einmal...
  3. 2 Drehstrommotoren an ein 5x2,5 kabel anschließen.

    2 Drehstrommotoren an ein 5x2,5 kabel anschließen.: Guten Abend, ich habe einen Kompressor mit ca. 3,5 kw über ein 5x2,5 kabel an einen c16a LSS angeschlossen. nun möchte ich noch eine...
  4. Kabel für Anhängerbeleuchtung

    Kabel für Anhängerbeleuchtung: Hallo, ich weiß, dass ist nicht ganz das richtige Forum hier, aber es geht um die Bezeichnung für die Kabel vom Stecker zu den hinteren Leuchten...
  5. Altbau: Kabel in abgehängter Decke, wie am besten in Ordnung bringen?

    Altbau: Kabel in abgehängter Decke, wie am besten in Ordnung bringen?: Hallo ihr Lieben, Bei der Renovierung eines Altbaus aus den 30ern bin ich schon auf einige, spannende Dinge gestossen. Eines davon sind die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden