Kabel Querschnitt

Diskutiere Kabel Querschnitt im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag Zusammen Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich...

  1. #1 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge

    Deich Junge

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag Zusammen
    Ich plane gerade eine Sauna aufzustellen mit eventuell einem durchlauferhitzer die UV ist von der haupt uv 45 m entfernt ich komme auf eine belastung von 31 kW was für ein querschitt wäre angebracht ?

    Gruss Deich Junge
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Kabel Querschnitt. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 creativex, 08.07.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    276

    Aus dem Bauch heraus würde ich auf 16/25 mm² tippen bin gerade in der Bahn und kann nicht nachschauen
     
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.708
    Zustimmungen:
    384
    Ein ausreichender Querschnitt wäre angebracht. Wenn man die Randbedingungen kennt, kann man diesen sogar berechnen.
     
  5. #4 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge

    Deich Junge

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    was für rand bedigungen meinst du ? ob es in der erde liegt ?
     
  6. #5 werner_1, 08.07.2019
    Zuletzt bearbeitet: 08.07.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.171
    Zustimmungen:
    928
    Randbedingungen wären:
    Wie wird das Kabel verlegt (in der Erde; in Wärmedämmumg; auf der Wand; im Rohr)?
    Sicher ist der DLE der größte Verbraucher. Wieviel kW hat er?
    Danach richtet sich die Absicherung, die Vorsicherung und dann der Leitungsquerschnitt.

    PS: Verbraucher >12kW müssen beim Versorger angemeldet werden.
     
  7. #6 Deich Junge, 08.07.2019
    Deich Junge

    Deich Junge

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    20m in Erde 4 m in kanal und rest auf boden frei liegend
     
  8. #7 Octavian1977, 08.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.367
    Zustimmungen:
    566
    abgesehen davon, daß dieses beim Versorgungsnetzbetreiber über einen eingetragenen Fachbetrieb zu beantragen ist:
    31kW benötigt eine 50A Absicherung, ergibt bei Verlegung im Erdreich mindestens 16mm² sofern die Leitung direkt am Zählerkasten angeschlossen wird und am Endpunkt keine Nennenswerten weiteren Leitungswege hinzukommen.

    Kurzum Bestell Dir einen Fachbetrieb der das macht denn die Installation ist auch zu prüfen.
     
  9. #8 ttwonder, 08.07.2019
    ttwonder

    ttwonder

    Dabei seit:
    28.02.2018
    Beiträge:
    667
    Zustimmungen:
    196
    Hört sich abenteuerlich an.
     
    elo22 gefällt das.
  10. #9 Pumukel, 08.07.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    6.291
    Zustimmungen:
    683
    Und bei dieser Last wirst du auch einen Lastabwurf benötigen, sofern da noch solch ein weiterer leistungshungriger Verbraucher vorhanden ist oder benötigt wird.
     
  11. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    492
    Zustimmungen:
    125

    Witzig... Exakt die Selbe Aufgabe hatte ich gerade erst in der Meisterprüfung.
     
  12. #11 leerbua, 08.07.2019
    Zuletzt bearbeitet: 08.07.2019
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.300
    Zustimmungen:
    554
    Dann wäre es doch ein leichtes gewesen die "Lösung" ein zu stellen. ;)

    ... die längen ab UV (zu den Verbrauchern) könnte man auch noch unter Randbedingungen betrachten.

    edit wundert sich ob der verhunzten Antworten. :oops:
     
  13. #12 Deich Junge, 09.07.2019
    Deich Junge

    Deich Junge

    Dabei seit:
    08.07.2019
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die antworten das ist mir dann zu viel aufwand dann kommt da nur eine Sauna dran mit 9kW dran was brauche ich da für ein querschnitt ?
     
  14. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    492
    Zustimmungen:
    125

    Von 31 auf 9kW runter zu gehen hat aber auch zur Folge, dass der Raum für den vorher 31 kW gereicht hätten vielleicht nicht wirklich Saunatemperatur erreicht.

    Oder die 31 kW waren von Anfang an Blödsinn.

    Vom Spannungsfall (wenn man sich hier mal 2% als Ziel setzt ) her würde bei 16A Absicherung 4qmm reichen.
    Ich empfehle zu Unterverteilungen aber immer mindestens 6qmm zu verlegen.
     
  15. #14 werner_1, 09.07.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.171
    Zustimmungen:
    928
    @schUk0: Bitte richtig lesen. Ursprünglich sollte ein DLE dazu.
     
    schUk0 gefällt das.
  16. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    492
    Zustimmungen:
    125
    Oh richtig...
     
  17. #16 Octavian1977, 09.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.367
    Zustimmungen:
    566
    Auch mit 9kW ist die Installation von einem Fachmann durch zu führen und entsprechend zu messen und zu prüfen...
     
Thema:

Kabel Querschnitt

Die Seite wird geladen...

Kabel Querschnitt - Ähnliche Themen

  1. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  2. Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel

    Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln (Osram Parathom Pro GU10 PAR16 5.9W 927 36D), die für ein Kabel mit 3 Phasen / 5 Adern...
  3. Querschnitt innerhalb der Verteilung

    Querschnitt innerhalb der Verteilung: Hallo leute, ich hätte da mal wieder eine frage: Wenn ich mit einer Zuleitung von 16mm² ankomme und innerhalb der Verteilung alles auf 10mm²...
  4. Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?

    Vorliegender Querschnitt ausreichend für Heizungssteuerung?: Hallo zusammen, kürzlich wurde bei uns die Heizung erneuert. In der alten Heizung gab es einen Innentemperaturfühler inkl. manueller...
  5. Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?

    Alte Lampe durch LED Lampe ersetzen - welches Kabel gehört wohin?: Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich habe eine Frage zum Anschließen einer Lampe. Es handelt sich um eine LED Lampe, die ich gern anstelle der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden