Kabelbrücken 10²

Diskutiere Kabelbrücken 10² im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, die Zuleitung zur UV ist mit 5*16² und SHS63A abgesichert. Frage: Sind für die UV 10² Kabelbrücken zulässig oder muss z.B. ein...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

Mokaka

Beiträge
71
Hallo,
die Zuleitung zur UV ist mit 5*16² und SHS63A abgesichert.
Frage:
Sind für die UV 10² Kabelbrücken zulässig oder muss z.B. ein 3fach-Neozedelement 50A(aus Kostengründen anstatt C-Automat)vorgeschaltet werden?
 
10mm² ist meiner Meinung nach ausreichend. Neozed wäre als Vorsicherung ok, LSS mit C-Charakteristik dagegen nicht, weil nicht selektiv.
 