    Hallo zusammen,
    ich habe vor Jahren einen Durchlauferhitzer 18 KW mit einem 4x4 qmm Kabel angeschlossen.
    Jetzt will ich wieder einen Durchlauferhitzer 21 KW in der Parterrewohnung installieren und erfahre, daß der Querschnitt 6 qmm haben muß.
    Ich habe noch von dem 4-qmm Kabel. Kann ich das auch benutzen? Ist die alte Anlage jetzt unsicher?
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Lies Dich mal hier ein :

    http://www.elektrikforum.de/ftopic183.html

    Reicht ein Kleinerer nicht mehr aus ?
    Wasserseitig (Durchflussmenge etc..) passt alles ?

    Bei 21 kW DL sind 30,3 A als Strom im Vergleich zu
    26 A bei 18 kW DL zu erwarten - deshalb schon größerer Querschnitt nötig.

    Parallel nochmals ein 4 x 4 mm² zu legen geht theoretisch - aber praktisch kommt es auf die örtlichen Gegebenheiten an !
    Klemmstellen beim DL (Einführungen vorhanden ?) und an den Sicherungseinheiten sind dann aber nicht unproblematisch !
     
  3. NurMut

    NurMut

    Dabei seit:
    02.04.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gretel
    vielen Dank für die schnelle Antwort und die passenden Links.
    Ich habe mich in das Thema eingelesen und stelle fest daß ich optimale Vorraussetzungen habe:
    kurze Leitungslänge (4m),
    Verlegeart C (Verlegung auf der Wand),
    niedrige Umgebungstemperatur (Keller) und
    kein Dauerbetrieb.

    D.h. ich kann das 4 qmm Kabel bis 35 A belasten, das würde sogar für einen 24 KW-DLE reichen.

    Super Forum!!
     
  4. Martin

    Martin

    Dabei seit:
    28.02.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beachte bitte, daß der Anschluß von Einzelgeräten mit mehr als 12 kW genehmigungspflichtig sind (TAB2000). Hole Dir also bitte vorher die Genehmigung des VNB.


    Gruß
     
Thema:

Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Passende Leistung Durchlauferhitzer?

    Passende Leistung Durchlauferhitzer?: Für die Garage plane ich ein Waschbecken. Kaltwasser wäre vorhanden. Für einige Drecksarbeiten und das Auffüllen eines Planschbeckens hätte ich...
  2. Ufesa Durchlauferhitzer

    Ufesa Durchlauferhitzer: Hallo, habe Probleme mit einem Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF2427M. Das Gerät heizt nicht mehr und gibt als Fehlercode kurz lang lang (keine Ahnung...
  3. Durchlauferhitzer frisst zu viel Strom

    Durchlauferhitzer frisst zu viel Strom: Nach meiner Vermutung liegt es hauptsächlich am Duchlauferhitzer im Bad meines Sohnes, dass mein Sohn für sein kleines Appartement (30 qm)...
  4. Laborstecker auf größeren Kabelquerschnitt?

    Laborstecker auf größeren Kabelquerschnitt?: Hallo in die Runde, kurz zu mir: Bin 43 Jahre, nähe Bielefeld und keine gelernte oder studierte Elektrofachkraft, also verzeiht mir bitte die...
  5. WallBox 11KW Kabelquerschnitt

    WallBox 11KW Kabelquerschnitt: Hallo in die Runde und schöne Grüße aus Bielefeld. Ich möchte mir eine WallBox in die Garage bauen. Eine Heidelberg 11 Kw soll es werden. Die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden