Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer

Diskutiere Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe vor Jahren einen Durchlauferhitzer 18 KW mit einem 4x4 qmm Kabel angeschlossen. Jetzt will ich wieder einen...

  1. NurMut

    NurMut

    Dabei seit:
    02.04.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe vor Jahren einen Durchlauferhitzer 18 KW mit einem 4x4 qmm Kabel angeschlossen.
    Jetzt will ich wieder einen Durchlauferhitzer 21 KW in der Parterrewohnung installieren und erfahre, daß der Querschnitt 6 qmm haben muß.
    Ich habe noch von dem 4-qmm Kabel. Kann ich das auch benutzen? Ist die alte Anlage jetzt unsicher?
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Lies Dich mal hier ein :

    http://www.elektrikforum.de/ftopic183.html

    Reicht ein Kleinerer nicht mehr aus ?
    Wasserseitig (Durchflussmenge etc..) passt alles ?

    Bei 21 kW DL sind 30,3 A als Strom im Vergleich zu
    26 A bei 18 kW DL zu erwarten - deshalb schon größerer Querschnitt nötig.

    Parallel nochmals ein 4 x 4 mm² zu legen geht theoretisch - aber praktisch kommt es auf die örtlichen Gegebenheiten an !
    Klemmstellen beim DL (Einführungen vorhanden ?) und an den Sicherungseinheiten sind dann aber nicht unproblematisch !
     
  3. NurMut

    NurMut

    Dabei seit:
    02.04.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gretel
    vielen Dank für die schnelle Antwort und die passenden Links.
    Ich habe mich in das Thema eingelesen und stelle fest daß ich optimale Vorraussetzungen habe:
    kurze Leitungslänge (4m),
    Verlegeart C (Verlegung auf der Wand),
    niedrige Umgebungstemperatur (Keller) und
    kein Dauerbetrieb.

    D.h. ich kann das 4 qmm Kabel bis 35 A belasten, das würde sogar für einen 24 KW-DLE reichen.

    Super Forum!!
     
  4. Martin

    Martin

    Dabei seit:
    28.02.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beachte bitte, daß der Anschluß von Einzelgeräten mit mehr als 12 kW genehmigungspflichtig sind (TAB2000). Hole Dir also bitte vorher die Genehmigung des VNB.


    Gruß
     
Thema:

Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer

Die Seite wird geladen...

Kabelquerschnitt für Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen

  1. Kabelquerschnitt für Schuppenanschluss

    Kabelquerschnitt für Schuppenanschluss: Moin, ich möchte vom Hausanschluss / Verteilerschrank des Wohnhauses vom Elektriker eine elektrische Leitung zum 60 Meter entfernten Schuppen für...
  2. Kabelquerschnitt für Spülmaschine und Waschmaschine

    Kabelquerschnitt für Spülmaschine und Waschmaschine: Hallo, In der Wohnung wird momentan renoviert Es liegt ein schon ein NYM - 3x1,5 mm für die Spülmaschine und ein extra 3x 1,5 mm für die...
  3. Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV

    Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV: Moin, im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem...
  4. Welcher Kabelquerschnitt für Whirlpool?

    Welcher Kabelquerschnitt für Whirlpool?: Hallo! Ich bekomme ein Whirlpool. Es soll eine Absicherung von 13A haben. Die Heizleistung liegt bei 2,2 kw. Meine Frage: Welchen...
  5. Kabelquerschnitt für Ceranfeld und WoK (2,5 und 3,5 kW)

    Kabelquerschnitt für Ceranfeld und WoK (2,5 und 3,5 kW): Hallo zusammen, es ging schon oft um den Querschnitt eines Kabels, aber jedes Mal ist die Sachlage ja eine andere. Wir bekommen einen...