Hallo zusammen,
ich saniere gerade ein Haus (2-Familienhaus) und in diesem Zuge wird die Elektrik komplett neu installiert.
Ein neuer Hager Zählerschrank wurde installiert.
Nun geht es an die Verbindung zw. HAK und Zählerschrank wo sich folgende Frage stellt:
Bestand:
- HAK Eingangsseitig vom Netzanbieter TNC Netz (Braun, Schwarz, Blau, Grün/Gelb). Zuleitung zum Bestandszählerschrank 4adrig. PEN Auftrennung erfolgt im Zählerschrank
Neu:
- HAK Eingangsseitig logischerweise identisch TNC Netz
- Geplant war: altes Kabel zw. HAK und Zählerschrank wieder verwenden
- PEN Aufteilung wieder im Zählerschrank (Vorzählerbereich)
- Im Vorzählerbereich N und PE gebrückt (PEN Auftrettung) mit 1x 16mm²
- Dehn Kombiableiter TNC (DEHNshield ZP B2 SG TNC 255)
Fragestellung:
Variante 1: Weiterverwendung Bestandskabel. Ist hier ein Kombiableiter für TNC korrekt wie oben geplant? Laut Elektriker ja, ich bin mir jedoch unschlüssig. Da ich ja auf den Schienen im Vorzählerbereich den PEN auftrenne, wäre es ja genau die Stelle an der ich ein TNC-S erhalte und ggf. eigentlich einen TNS Kombiableiter benötige?
Oder hat er recht und ein TNC Ableitung im Vorzählerbereich ist auch korrekt, wenn im Vorzählerbereich die PEN Auftrennung erfolgt?
Variante 2: Neues Kabel 5adrig (nur falls die Länge des alten nicht ausreicht). In diesem Fall müsste ich eigentlich die PEN Auftrettung im HAK durchführen. Damit wäre jedoch der bereits gekaufte TNC Kombiableiter futsch und ich müsste für >200€ einen neuen TNS Ableiter kaufen.
Mein Elektiker empfiehlt, bei Verwendung des neuen Kabels dennoch TNC bis in den Zählerschrank weiterzuführen und dort die Trennung vorzunehmen, wie oben geplant (die blaue Ader für N würde er dann blind legen). Dann könnte auch den TNC Kombiableiter weiter verwendet werden.
Hinweis: der HAK und Zählerschrank befindet sich im gleichen Technikraum. Leitungslänge ~7m
ich saniere gerade ein Haus (2-Familienhaus) und in diesem Zuge wird die Elektrik komplett neu installiert.
Ein neuer Hager Zählerschrank wurde installiert.
Nun geht es an die Verbindung zw. HAK und Zählerschrank wo sich folgende Frage stellt:
Bestand:
- HAK Eingangsseitig vom Netzanbieter TNC Netz (Braun, Schwarz, Blau, Grün/Gelb). Zuleitung zum Bestandszählerschrank 4adrig. PEN Auftrennung erfolgt im Zählerschrank
Neu:
- HAK Eingangsseitig logischerweise identisch TNC Netz
- Geplant war: altes Kabel zw. HAK und Zählerschrank wieder verwenden
- PEN Aufteilung wieder im Zählerschrank (Vorzählerbereich)
- Im Vorzählerbereich N und PE gebrückt (PEN Auftrettung) mit 1x 16mm²
- Dehn Kombiableiter TNC (DEHNshield ZP B2 SG TNC 255)
Fragestellung:
Variante 1: Weiterverwendung Bestandskabel. Ist hier ein Kombiableiter für TNC korrekt wie oben geplant? Laut Elektriker ja, ich bin mir jedoch unschlüssig. Da ich ja auf den Schienen im Vorzählerbereich den PEN auftrenne, wäre es ja genau die Stelle an der ich ein TNC-S erhalte und ggf. eigentlich einen TNS Kombiableiter benötige?
Oder hat er recht und ein TNC Ableitung im Vorzählerbereich ist auch korrekt, wenn im Vorzählerbereich die PEN Auftrennung erfolgt?
Variante 2: Neues Kabel 5adrig (nur falls die Länge des alten nicht ausreicht). In diesem Fall müsste ich eigentlich die PEN Auftrettung im HAK durchführen. Damit wäre jedoch der bereits gekaufte TNC Kombiableiter futsch und ich müsste für >200€ einen neuen TNS Ableiter kaufen.
Mein Elektiker empfiehlt, bei Verwendung des neuen Kabels dennoch TNC bis in den Zählerschrank weiterzuführen und dort die Trennung vorzunehmen, wie oben geplant (die blaue Ader für N würde er dann blind legen). Dann könnte auch den TNC Kombiableiter weiter verwendet werden.
Hinweis: der HAK und Zählerschrank befindet sich im gleichen Technikraum. Leitungslänge ~7m