Hallo Zusammen, ich bin zwar Elektrotechniker aber komme mehr aus dem Bereich der SPS-Steuerungen und da lässt mich die neue Wohnung meiner Eltern verzweifeln...
Zuleitung in die Wohnung ist 5-adrig. 3 phasen (20A vorsicherung), blau und grün-gelb.
mit dem grün-gelben kommen noch 2 stück 10-16mm2 starre grün-gelbe adern.
die 3 phasen und der blaue gehen auf einen rcd.
die 3 phasen gehen nach dem rcd auf die ls-automaten und dann über die schwarzen raus in die wohnung.
der blaue nach dem rcd geht auf die blaue sammelschiene mit den blauen der verbraucher.
der grün-gelbe geht auf die pe sammelschiene mit den grün-gelben der verbraucher.
soweit ganz klassisch, aber jetzt gehts los...
bei ausgeschaltenen rcd habe ich KEINE verbindung zwischen blauer und grün-gelber sammelschiene.
in den einzelnen räumen habe ich an allen steckdosen (BIS AUF DIE ERSTE) 3 adern an der steckdose.
mit meinen duspol kann ich hier den rcd aber nicht auslösen lassen (neuer hager 40A/0,03mA).
prüftaste am rcd funktioniert.
und jetzt kommt der absolute kracher... in der ersten steckdose (und das in jedem raum) habe ich eine klassische nullung. es gehen 2 adern zur steckdose und dann die brücke zwischen n und pe.
in jedem raum: alle steckdosen 3 adern und eine steckdose 2-adrig mit klassischer nullung.
wenn ich an den steckdosen was anstecke funktioniert es.
an der steckdose mit der klassischen nullung fällt beim einschalten des verbrauchers der fi...
wer kann mir das erklären?
was kann/muss ich hier tun damit das passt und meine eltern den schutz haben den man hier haben sollte...
danke lg
Zuleitung in die Wohnung ist 5-adrig. 3 phasen (20A vorsicherung), blau und grün-gelb.
mit dem grün-gelben kommen noch 2 stück 10-16mm2 starre grün-gelbe adern.
die 3 phasen und der blaue gehen auf einen rcd.
die 3 phasen gehen nach dem rcd auf die ls-automaten und dann über die schwarzen raus in die wohnung.
der blaue nach dem rcd geht auf die blaue sammelschiene mit den blauen der verbraucher.
der grün-gelbe geht auf die pe sammelschiene mit den grün-gelben der verbraucher.
soweit ganz klassisch, aber jetzt gehts los...
bei ausgeschaltenen rcd habe ich KEINE verbindung zwischen blauer und grün-gelber sammelschiene.
in den einzelnen räumen habe ich an allen steckdosen (BIS AUF DIE ERSTE) 3 adern an der steckdose.
mit meinen duspol kann ich hier den rcd aber nicht auslösen lassen (neuer hager 40A/0,03mA).
prüftaste am rcd funktioniert.
und jetzt kommt der absolute kracher... in der ersten steckdose (und das in jedem raum) habe ich eine klassische nullung. es gehen 2 adern zur steckdose und dann die brücke zwischen n und pe.
in jedem raum: alle steckdosen 3 adern und eine steckdose 2-adrig mit klassischer nullung.
wenn ich an den steckdosen was anstecke funktioniert es.
an der steckdose mit der klassischen nullung fällt beim einschalten des verbrauchers der fi...
wer kann mir das erklären?
was kann/muss ich hier tun damit das passt und meine eltern den schutz haben den man hier haben sollte...