Hallo zusammen,
vor kurzem habe ich im Haus meines Großvaters eine evtl. beunruhigende Entdeckung gemacht.
Das Haus ist Bj. 2003 und wurde von einem Elektrofachbetrieb installiert. 2004 wurde der E-Check bestanden.
Nun habe ich mir mal spaßeshalber meinen Installationstester genommen und hab mal Netzinnenwiderstand und Schleifenimpedanz an verschiedenen Steckdosen gemessen. Im Wohnzimmer habe ich zwischen der ersten und der letzten Steckdose im Stromkreis 445A Differenz beim Kurzschlussstrom gemessen (siehe Bild).
Erste Steckdose: 570A
Letzte Steckdose: 125A
Ist das normal in einem relativ großen Raum und 1,5mm² Leitungen? Für mich wäre der Ik an der letzten Steckdose zu gering.
Für einen B16 LSS sind zwar nur 120A vorgeschrieben, aber um den Spannungsfall von 5% bis zum Trafo einzuhalten, muss die Leitung an jeder Steckdose mindestens 320A Ik zulassen.
Welcher Wert gilt denn laut Norm?
Würde die Anlage so den E-Check überhaupt bestehen?
Zusätzlich habe ich noch die Schleifenimpedanz gemessen.
Aus den Werten und der Beschriftung des PA schließe ich, dass es sich um ein TT-Netz handelt.
(300mA Allgemein-RCD und 30mA Bad&Außen-RCD vorhanden)
Dies wundert mich, da das deutlich ältere Nachbarhaus (1968) von meinem Vater ein TN-Netz hat (teilweise noch klassisch genullt und ohne RCD, was ja nur im TN-Netz geht.)
Kann die Netzform von Haus zu Haus variieren? Ich dachte das wäre Regionsabhängig?
Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu mal eure Meinung äußern könntet.
Vielen Dank und Grüße
Melle
vor kurzem habe ich im Haus meines Großvaters eine evtl. beunruhigende Entdeckung gemacht.
Das Haus ist Bj. 2003 und wurde von einem Elektrofachbetrieb installiert. 2004 wurde der E-Check bestanden.
Nun habe ich mir mal spaßeshalber meinen Installationstester genommen und hab mal Netzinnenwiderstand und Schleifenimpedanz an verschiedenen Steckdosen gemessen. Im Wohnzimmer habe ich zwischen der ersten und der letzten Steckdose im Stromkreis 445A Differenz beim Kurzschlussstrom gemessen (siehe Bild).
Erste Steckdose: 570A
Letzte Steckdose: 125A
Ist das normal in einem relativ großen Raum und 1,5mm² Leitungen? Für mich wäre der Ik an der letzten Steckdose zu gering.
Für einen B16 LSS sind zwar nur 120A vorgeschrieben, aber um den Spannungsfall von 5% bis zum Trafo einzuhalten, muss die Leitung an jeder Steckdose mindestens 320A Ik zulassen.
Welcher Wert gilt denn laut Norm?
Würde die Anlage so den E-Check überhaupt bestehen?
Zusätzlich habe ich noch die Schleifenimpedanz gemessen.
Aus den Werten und der Beschriftung des PA schließe ich, dass es sich um ein TT-Netz handelt.
(300mA Allgemein-RCD und 30mA Bad&Außen-RCD vorhanden)
Dies wundert mich, da das deutlich ältere Nachbarhaus (1968) von meinem Vater ein TN-Netz hat (teilweise noch klassisch genullt und ohne RCD, was ja nur im TN-Netz geht.)
Kann die Netzform von Haus zu Haus variieren? Ich dachte das wäre Regionsabhängig?
Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu mal eure Meinung äußern könntet.
Vielen Dank und Grüße
Melle