LED - Anschluss Leitungsquerschnitt

Diskutiere LED - Anschluss Leitungsquerschnitt im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich habe eine LED Beleuchtung mit 6 W Leistung und 500mA. Das Kabel vom Konverter bis zur LED wird eine Länge von ca. 8-9m haben....

  1. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Hallo!

    Ich habe eine LED Beleuchtung mit 6 W Leistung und 500mA. Das Kabel vom Konverter bis zur LED wird eine
    Länge von ca. 8-9m haben.
    Welchen Querschnitt sollte das Kabel mindestens aufweisen?
     
  2. #2 werner_1, 22.08.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.205
    Zustimmungen:
    1.720
    Da es sich vermutlich nicht um 230V handelt, sondern um 12V, kannst du fast jede Leitung verwenden. Der Spannungsfall ist bei 500mA sehr gering und spielt praktisch keine Rolle mehr.
    Bei 230 V müsste es eine hierfür zugelassene Leitung mit 1,5mm² Querschnitt sein.
     
  3. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Werner,

    danke für dein Feedback. Ich habe eine Telefonleitung mit 2x2x0,6mm² im Auge. Allerdings ist die nicht Erdtauglich.
    Die für Erdverlegung zugelassenen Telefonkabel sind leider nicht sehr flexibel, so dass ich sie nicht durch mein Leerrohr bekomme.
    Hast du noch einen Tipp für ein flexibles Kabel, dass für die Erdverlegung geeignet ist?

    Danke im Voraus!
    splix
     
  4. #4 werner_1, 22.08.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.205
    Zustimmungen:
    1.720
    Ich wusste ja nicht, dass du in Erde verlegen willst.
    Ist das ein durchgehendes geschlossenes Rohr, dann kannst du deine "Telefonleitung" verwenden. Kannst ja noch 2 Adern zur Querschnittsvergrößerung parallelschalten.

    Ich weiß immer noch nicht, um welche Spannung es sich handelt.
     
  5. #5 Octavian1977, 22.08.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.963
    Zustimmungen:
    1.039
    Telefonleitung hat Durchmesser 0,6mm ergibt 0,28mm² oder 0,8mm ergibt 0,5mm²
     
    patois gefällt das.
  6. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Ja, du hast recht, es handelt sich um 12V Spannung
     
  7. #7 Octavian1977, 22.08.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.963
    Zustimmungen:
    1.039
    Vermutlich max 12V bei 6W und 0,5A ;)
     
  8. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Ja, das Rohr ist geschlossen.
    Ja, so ist es.
     
    patois gefällt das.
  9. #9 Octavian1977, 22.08.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.963
    Zustimmungen:
    1.039
  10. #10 leerbua, 22.08.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.591
    Zustimmungen:
    1.094
    Was hast du denn für ein Leerrohr verlegt?
    Also ein A2Y... 2x2x0,8 (Ø) mm hat einen Außendurchmesser von ca. 9 mm.

    Das oben beispielhaft vorgeschlagene Erdkabel ist mit 8,3 mm Außendurchmesser angegeben, ist natürlich um einiges "flexibler".

    Sollte aber bei der geringen Strecke und halbwegs vernünftiger Rohrdimension und -verlegung bei beiden keinerlei Problem darstellen
     
  11. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1

    ich habe nur ein DN16 Wellrohr zur Verfügung, was den Kabeldurchmesser bei steiferen Kabeln deutlich reduziert. Auf der Strecke befinden sich zwei 90° Biegungen, die für zusätzliche Reibung sorgen.
     
  12. #12 Octavian1977, 23.08.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.963
    Zustimmungen:
    1.039
    M16 meinst Du wohl?
    10mm innen 9m und 2 mal um die Ecke?
    viel Spaß dabei.
     
  13. Splix

    Splix

    Dabei seit:
    20.08.2018
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    1
    Danke für den Zuspruch!
    Der unterirdische Leitungsverlauf hat auch nur eine Länge von ca. 4m, was die Durchführung etwas
    erleichtert. Ich denke, mit einem Zugdraht und viel Zuspruch sollte es klappen! Vielleicht gibt es ja auch noch
    Hilfsmittel/Gleitmittel, die die Reibung etwas verringern.
     
Thema:

LED - Anschluss Leitungsquerschnitt

Die Seite wird geladen...

LED - Anschluss Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. LED Deckenstrahler Zuleitung

    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder

    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. Telekom Anschluss verlegen lassen

    Telekom Anschluss verlegen lassen: Hallo, wir sanieren gerade einen alten Bungalow und verlegen den Hausanschluss sowie den TV und Telefonanschluss. Beim Anschluss der Telekom frag...
  4. Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen

    Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen: Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im...
  5. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät

    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden