LED Beleuchtung funktioniert mal und mal nicht

Diskutiere LED Beleuchtung funktioniert mal und mal nicht im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Eine LED Beleuchtung aus 4 LEDs werden in Reihenschaltung über einen LED Treiber betrieben (Kostantstrom 300mA). Die Beleuchtung wird über ein...
W

Wolfgang_KW

Beiträge
2
Eine LED Beleuchtung aus 4 LEDs werden in Reihenschaltung über einen LED Treiber betrieben (Kostantstrom 300mA). Die Beleuchtung wird über ein Stromstossrelais eingeschaltet.
Nach dem Aufbau hat die Schaltung funktioniert.

Nach einigem Einschalten, "glimmen" die LEDs nur noch und "glühen nach" beim Ausschalten.
Ein Kondensator (zugelassen für 230Vac) vor dem LED-Teiber behebt das Problem .
Anscheinend: nach einiger Zeit tritt der Fehler wieder auf.

Wer kann Hinweise geben, wo noch ein Fehler sein kann?
 
Würde hier einen defekten Treiber vermuten, oder ein betrieb am Rande oder außerhalb seiner Spezifikation (Minimale und maximale Leistungsgrenzen)
 
Weder LED Typ noch Treiber Typ sind seriös zu benennen.
Ich habe mit einem Netzgerät eine LED betrieben : bei 4 V fliesen 300mA
Zwischenablage01.jpg
 
Weder LED Typ noch Treiber Typ sind seriös zu benennen.
.
Man könnte auch sagen die "Anfrage" ist nicht seriös zu nennen,
und die Antwort auch nicht.

Was ist denn das für eine ominöse LED ? Sie direkt an einem Netzgerät ohne Vorwiderstand zu betreiben ist nicht seriös.
Vermutlich ist zu deinem Glück das Netzteil in die Strombegrenzung gegangen, statt die LED sofort zu zerstören.

Man sollte mit "solchem Zeuchs" nur rumspielen, wenn man sicher weiß was man tut.

Man muss sich immer wieder über die Ahnungslosigkeit der Laien wundern ! :mad:
.
 
Einen Vorwiderstand braucht man da nicht, da dies eine Konstandstromquelle ist, allerdings natürlich LEDs die auch für 300mA bei 13-22V gedacht sind.

bei 300mA darf die Quelle aber keine 4V liefern sondern zwischen 13 und 22V

Also entweder überlastet oder defekt, wenn daran 4V gemessen wurden.

Auch kann man nicht einfach irgendeine LED nehmen dort mal 4V drauf geben und den Strom messen.

Man haut auch nicht mit dem Hammer auf einem Metallstift herum um zu prüfen ob dies ein Nagel oder eine Schraube ist.
 
Thema: LED Beleuchtung funktioniert mal und mal nicht
Zurück
Oben