Leiterquerschnitt berechnen.

Diskutiere Leiterquerschnitt berechnen. im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Ein Heißwasserboiler(230V 4kw 30liter) soll in 35m Entfernung zur Verteilung installiert werden. Verlegeart im Kabelkanal mit 3 weiteren Leitungen...

  1. Seiko

    Seiko

    Dabei seit:
    03.07.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ein Heißwasserboiler(230V 4kw 30liter) soll in 35m Entfernung zur Verteilung installiert werden. Verlegeart im Kabelkanal mit 3 weiteren Leitungen (5adrig) = B2 ? Umgebungstemperatur = 30°

    Nun muss ich den Leiterquerschnittberechnen, bloß wie ??
    Kein Tabellenbuch zur Hand, das erschwert die ganze Sache nochmal ..

    Wäre für Hilfe echt dankbar.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leiterquerschnitt berechnen.. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. NYRUZY

    NYRUZY

    Dabei seit:
    29.11.2007
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Nette Sache das, ich würde grob über den Daumen gepeilt nicht kleiner als 4mm² als Querschnitt wählen.
    Die Stromstärke wirst du wohl mit ner Leistungsrechnung herausfinden.

    [​IMG]

    3% maximaler Spannungsabfall
    Leitfähigkeit Kupfer ist 56 m/Ohm*mm²


    Ich habe hier einen Wert von etwas über 3mm² errechnet. Da der nächstgrößte Handelsübliche Querschnitt 4 ist, wäre dies meine Wahl rein rechnerisch, ohne berücksichtigung der Außenwärme.
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Projekt: Heißwasserboiler

    Kabel: Zuleitung

    Die Nennspannung beträgt 230 V und der Betriebsstrom der Anlage 17.391304347826086 A.
    Der Nennstrom des Schutzorgans wird mit 20 A bemessen.
    Die max. zulässige Strombelastung des Kabels ist 24.7 A bei einer Umgebungstemperatur von 30 C, der Verlegeart B2 und einem Minderungsfaktor von 0.65.
    Bei dem gewählten Leitunsquerschnitt von 6 mm² und einer Leitungslänge von 35 m tritt ein Spannungsfall von 1.5752993068683048 % auf.

    -> 6mm² CU, PVC-isoliert.

    Strombelastbarkeit siehe Tabellen(buch) wie hier: http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 7d0101.pdf
     
  5. NYRUZY

    NYRUZY

    Dabei seit:
    29.11.2007
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Ahjetztja, da ist der Faktor Wärme mit drin. Wunderschick. Danke T.Paul
     
  6. #5 leerbua, 04.07.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.403
    Zustimmungen:
    591
    kein Tabellenbuch und kein Internet das ist wirklich bitter ;-)

    NS: Schön für dich, jetzt ist die Hausaufgabe schon gerettet.
     
  7. #6 leerbua, 04.07.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.403
    Zustimmungen:
    591
    Dann wollen wir nur hoffen, dass die Spannung und Leistungsangabe auch bis zur 16.ten Stelle hinter dem Komma mit Nullen gefüllt sind.

    dto. natürlich bei der Leitungslänge.
     
  8. Seiko

    Seiko

    Dabei seit:
    03.07.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke euch für die schnellen Antworten :wink:
     
  9. Seiko

    Seiko

    Dabei seit:
    03.07.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke euch für die schnellen Antworten :wink:
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.583
    Zustimmungen:
    139
    Das fällt Dir dazu also ein ... ich hatte schon bedenken, dass jetzt einer ankommt den Betriebsstrom anstelle dem Nennstrom der vorsicherung für die Strombelastbarkeit heran zu ziehen und den kurzschlussschutz für ein 4qmm CU als gegeben begründet. Aber man kann natürlich auch auf einem fehlenden Buchstaben und der mathematischen Rundung rumreiten ... ihr seit manchmal echt der Hammer Leute.
     
  11. #10 leerbua, 04.07.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.403
    Zustimmungen:
    591
    Danke für die Blumen.
    Ich glaube mich zu entsinnen dass genau du vor kurzen bei einem vergleichbaren Fall (ging glaube ich um einen fest angeschlossenen DLE) diese Rechnung aufgemacht hast.

    Aber klar, ich gestehe ich habe noch keinen 4kW Heißwasserboiler installiert und bin somit eigentlich überhaupt nicht befähigt bei diesem Thema mit zu reden.
     
Thema:

Leiterquerschnitt berechnen.

Die Seite wird geladen...

Leiterquerschnitt berechnen. - Ähnliche Themen

  1. Kapazität berechnen

    Kapazität berechnen: Hallo zusammen. Was ist hier mit Art der Belastung gemeint?
  2. Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP

    Hausanschluss Leistung berechnend. 2WE+PV+WP: Hallo, Ich brauche eine Unterstützung. Müssen wir eine Hausanschluss beantragen für Zweifamilienhaus mit Luftwarmepumpe und PV-Anlage. PV-Anlage...
  3. Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen

    Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen: Moin, ich bin neu hier im Forum und habe natürlich direkt eine Frage zu folgender Aufgabe (siehe Bild) Ich komme nicht so recht mit der Aufgabe...
  4. Stromteiler berechnen

    Stromteiler berechnen: Habe die Aufgabe mal angehängt. Sitze hier jetzt seit 10 minuten dran und finde einfach keinen brauchbaren Ansatz, da ich ja anders rechnen muss...
  5. Akku: Berechnung der Leistungsdauer

    Akku: Berechnung der Leistungsdauer: Hallo, ich habe eine simple Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Denkfehler mache: Ich habe bspw. einen 100Ah Akku mit 24V, den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden