Leitungen mit Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Diskutiere Leitungen mit Schutz vor mechanischen Einwirkungen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, mich interessiert, ob das stimmt, daß nach DIN VDE Leitungen mit Schutz vor mechanichen Enwirkungen (Bohrschutz), unterput überall...

  1. #1 bastl73, 02.07.2014
    bastl73

    bastl73

    Dabei seit:
    02.07.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    mich interessiert, ob das stimmt, daß nach DIN VDE
    Leitungen mit Schutz vor mechanichen Enwirkungen (Bohrschutz), unterput überall verlegt werden können?
    Vielleicht sogar kreutz und quer?

    Das betrifft warscheinlich Hausanschluss Leitungen, da so ein Bohrschutz doch recht teuer sein wird.
     
  2. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Nach DIN VDE darfst Du da eh sinnfrei rumwirken, die Installationszonen für Wohnungsbau und ähnliches stehen in der DIN 18015, damit hat der VDE "nichts" zu tun. Es gibt nur Vorgaben für spezielle Räume, wie z.B. Räume mit Dusche oder Badewanne, in denen Schutzbereiche und strengere Anforderungen an die Leitungsanlagen gestellt werden - und da gibt es dann tatsächlich einen mechanischen Schutz, als Alternative zu anderen Schutzmaßnahmen.
     
  3. #3 bastl73, 02.07.2014
    bastl73

    bastl73

    Dabei seit:
    02.07.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ja, es gibt ja die Installationszonen in Wohnräumen, ob die mit Bohrschutz umgangen werden können?
    Ich weis jetzt nicht ob es da nur die Bezeichnungen AS, A, B, ... gibt oder noch etwas anderes? vielleicht sowas wie
    2mm V2A Winkelprofil aufs Kabel/Leitung gelegt und überputzt? dann weicht ein Bohrer ab und das Kabel kann garnichtmehr verletzt werden?
    Sowas kann aber nicht genormt werden ... hmmm. Dann müssens schon die Installationsrohre gewesen sein... .
    Ich meine ich habe da irgenwo was gelesen...dann wars doch das Bad.
    Also, vielen Dank
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.157
    Zustimmungen:
    329
    Von den Installationszonen kann grundsätzlich abgewichen werden, auch ohne Bohrschutz. Du brauchst nur einen Grund und eine Lösung, die der Anordnung in der Installationszone gleichwertig oder überlegen ist.
     
  5. #5 Octavian1977, 03.07.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Trotzdem sollte man nur in wenigen Sonderfällen von der Norm abweichen, denn der Nachweiß, daß eine Ersatzmaßnahme gleich oder höherwertig ist, gestaltet sich meist extrem schwer, besonders da man selbst meist kein vereidigter Gutachter ist.
     
Thema:

Leitungen mit Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Die Seite wird geladen...

Leitungen mit Schutz vor mechanischen Einwirkungen - Ähnliche Themen

  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen

    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?

    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  3. Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?

    Drehstrom über 2 Leitungen 3x1,5 zulässig?: Hallo zussammen, ich heiße Uli und bin neu hier. Vor 30 Jahren habe ich eine Ausbildung zu Energie-Anlagen-Elektroniker gemacht, arbeite jedoch...
  4. Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen

    Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen: Hallo liebe Community, ich bin Martin, neu hier und überlege in meiner Garage eine Tasterschaltung (3 adrig) zu verlegen, also 2 separaten...
  5. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden