Hallo Fentanyl,
ich habe hier dieses hin und her gelesen.
Fakt ist, dein Fehler liegt im Leitungsabgang ( Abzweigdose die dazwischen geschaltet ), oder in der Deckenleitung.
Am wahrscheinlichsten ist, da nichts gebohrt oder beschädigt wurde, das der Fehler in der Abzweigdose liegt.
Wie ich an deinen Bildern sehen konnte, hast du eine 4-adrige Leitung an dem Lampenanschluss.
Das bedeutet, das man damals ( was durchaus üblich war ) eine Lampe mit zwei Schaltstufen verwendet hat.
Öffne die Abzweigdose und tausche die Klemmen aus, im Notfall nimmst du den anderen Schaltdraht ( Spannungsführend zur Lampe ) und der Fehler ist behoben.
Grüße
Stromopfer
ich habe hier dieses hin und her gelesen.
Fakt ist, dein Fehler liegt im Leitungsabgang ( Abzweigdose die dazwischen geschaltet ), oder in der Deckenleitung.
Am wahrscheinlichsten ist, da nichts gebohrt oder beschädigt wurde, das der Fehler in der Abzweigdose liegt.
Wie ich an deinen Bildern sehen konnte, hast du eine 4-adrige Leitung an dem Lampenanschluss.
Das bedeutet, das man damals ( was durchaus üblich war ) eine Lampe mit zwei Schaltstufen verwendet hat.
Öffne die Abzweigdose und tausche die Klemmen aus, im Notfall nimmst du den anderen Schaltdraht ( Spannungsführend zur Lampe ) und der Fehler ist behoben.
Grüße
Stromopfer