Dieses Steinformat kennst du ja wohl hoffentlich
Und wenn eine Elektroinstallation dort so gemacht wird wie in dieser 11,5-er Wand da gibt es wohl nichts an zu beanstanden, oder?
Das ist egal ob du 2DF klassisch vermauers, Plansteine im Handformat oder Großformat verklebst, dürfen nachträglich erstellte vertikale Schlitze in einer 11,5er Wand max 10mm tief und 100mm breit sein. Bis 1m Höhe vom Boden (OKS) auch darüber ( Sanitärinstallationen) DIN EN 1996-ff
Das dies bei der heutigen umfangreichen E-Installation oft nicht ausreicht, weiß du, die Elektriker und auch wir, so dass wir im gewissen Rahmen hinwegsehen. Wenn die Restwandstärke dann aber, wie es bei den ausgebildeten Flachleuten immer wieder vorkommt, auf bis zu 3cm heruntergefräst werden, wohlmöglich noch im Nut-Federbereich, dann sehen und bemängeln wir dieses.
Geauso, wenn Dosen im Auswandbereich nicht richtig eingegipst werden, sondern aus Zeitersparnis nur mit diesen Klemmfix fixiert werden, wird es auch reklammiert. Zwar sind die Klemmfix für solche Montage nach DIN zulässig, aber der maschinell aufgebrachte Putzgips läuft nicht hinter die Dosen und somit fehlt evtl. nach ENVO die geforderte Winddichtigkeit. Denn die Plansteine mit Nut/Feder brauchen nach DIN nicht an den Stoßfugen vermörtelt werden, wird auch nicht geacht, denn die erforderliche Winddichtigkeit wird mit dem Putz hergestellt.
Man sieht, es gibt Situationen, da arbeitet jedes Gewerk innerhalb seiner Bestimmungen fachgerecht, trotzdem ist das Gesamtwerk mangelhaft.