A
arumpel
- Beiträge
- 9
Hallo
ich habe einen Neubau in dem bald der Zählerkasten gesetzt wird.
Vereinfacht und kurz beschrieben möchte ich 2 DLE gleichzeitig betreiben um einen Whirlpool mit ca. 1500l Fassungsvermögen möglichst schnell zu befüllen.
Bayernwerk hat mir nun ein Angebot geschickt. Angegeben habe ich erstmal nur einen DLE. Die möchten 63A NH im HAK und 35A SLS vorm Zähler. Ich könnte auch 50A SLS vorm Zähler verwenden wenn ich drauf bestehe. Bis zu diesen 50A bzw. 30kw würde kein Mehrpreis anfallen.
Bei höherem Leistungsbedarf kommen pro 10kW mehr 750,- Netto Baukostenzuschuss dazu und die möchte ich irgendwie umgehen denn das wäre es mir dann nicht wert.
Die Idee war noch einen zweiten Zähler (nennen wir Ihn Einliegerwohnung/Keller) zu beantragen. Jeder Zähler bekäme dann üblicherweise 35A SLS davor. Die 63A im HAK würden lt. Bayernwerk bleiben.
Theoretisch könnte ich damit dann gleichzeitig 70A ziehen und die Begrenzung wäre die 63A NH im HAK die das wohl auch eine Weile mitmachen sollte.
Nachteil der 2. Zähler/Stromanschluss kostet auch ein paar Euro im Monat aber ist auf die nächsten 10-20 Jahre billiger als die Leistungserhöhung zu zahlen.
Wie es wäre wenn ich für die 1. Wohneinheit 50A SLS nehme und später einen zweiten Zähler mit 35A SLS wollen würde (ob dann Leistungserhöhungskosten anfallen) wollte man mir am Telefon nicht sagen.
Vielleicht gibt's hier ein paar Elektriker die wissen wie das in der Praxis läuft.
ich habe einen Neubau in dem bald der Zählerkasten gesetzt wird.
Vereinfacht und kurz beschrieben möchte ich 2 DLE gleichzeitig betreiben um einen Whirlpool mit ca. 1500l Fassungsvermögen möglichst schnell zu befüllen.
Bayernwerk hat mir nun ein Angebot geschickt. Angegeben habe ich erstmal nur einen DLE. Die möchten 63A NH im HAK und 35A SLS vorm Zähler. Ich könnte auch 50A SLS vorm Zähler verwenden wenn ich drauf bestehe. Bis zu diesen 50A bzw. 30kw würde kein Mehrpreis anfallen.
Bei höherem Leistungsbedarf kommen pro 10kW mehr 750,- Netto Baukostenzuschuss dazu und die möchte ich irgendwie umgehen denn das wäre es mir dann nicht wert.
Die Idee war noch einen zweiten Zähler (nennen wir Ihn Einliegerwohnung/Keller) zu beantragen. Jeder Zähler bekäme dann üblicherweise 35A SLS davor. Die 63A im HAK würden lt. Bayernwerk bleiben.
Theoretisch könnte ich damit dann gleichzeitig 70A ziehen und die Begrenzung wäre die 63A NH im HAK die das wohl auch eine Weile mitmachen sollte.
Nachteil der 2. Zähler/Stromanschluss kostet auch ein paar Euro im Monat aber ist auf die nächsten 10-20 Jahre billiger als die Leistungserhöhung zu zahlen.
Wie es wäre wenn ich für die 1. Wohneinheit 50A SLS nehme und später einen zweiten Zähler mit 35A SLS wollen würde (ob dann Leistungserhöhungskosten anfallen) wollte man mir am Telefon nicht sagen.
Vielleicht gibt's hier ein paar Elektriker die wissen wie das in der Praxis läuft.