Du kannst auch am Verteiler messen, der Spannungsfall auf dem 10mm² wird nicht groß ins Gewicht fallen, wenn das nicht 30m lang ist.
Klar kann man mit dieser methode auch L-PE messen, wnn es keinen FI gibt. Auch die Installationsmessgeräte gehen nicht anders. Sie schalten die last nur kurz hintereinander mehrmals zu und ab, um Spannungsschwankungen durch andere Verbraucher, welche im Netz gerade geschaltet werden auszuschließen.
Ansonsten spielen andere Verbraucher absolut keine Rolle, es sei denn es ist soviel eingeschalten, das die Leitung glüht, dann wird der Cu Widerstand höher.
Klar kann man mit dieser methode auch L-PE messen, wnn es keinen FI gibt. Auch die Installationsmessgeräte gehen nicht anders. Sie schalten die last nur kurz hintereinander mehrmals zu und ab, um Spannungsschwankungen durch andere Verbraucher, welche im Netz gerade geschaltet werden auszuschließen.
Ansonsten spielen andere Verbraucher absolut keine Rolle, es sei denn es ist soviel eingeschalten, das die Leitung glüht, dann wird der Cu Widerstand höher.