R
redbull78
- Beiträge
- 24
Hallo Alle zusammen,
ich hab mal eine Frage zur Schleifenimpedanzmessung. Grundlagen sind mir bekannt. Mir gehts nur um die Ausführung der Messung an einer modernen Brennwerttherme die über eine Steckdose eingespeißt wird.
Wenn die Steckdose mein letzter Messpunkt in dem Stromkreis ist, mess ich doch von der Steckdose aus oder seh ich das falsch?
Mein Kollege wollt mir erzählen das die Therme eingesteckt sein muss, ich die Therme öffnen muss und aus der Therme die Schleifenimpedanz messen muss (Summe aller Impedanzen also auch Verbraucher leuchtet mir ja ein).
Meine Antwort war der Scheibenwischer mit der Begründung 1. das ich an dem Innenleben der Gastherme mal gar nichts zu suchen habe und 2. ich ja auch nicht jeden Fernseher aufschraube nur weil er der letzte Verbraucher im Stromkreis (von der Länge her) ist. Ich bin der Meinung in der Din VDE 0100 - 610 steht nur das mit der Summe aller Impedanzen drin. Kann mir einer von euch helfen und mir sagen wer von uns beiden wenigstens ein bischen Recht hat?
ich hab mal eine Frage zur Schleifenimpedanzmessung. Grundlagen sind mir bekannt. Mir gehts nur um die Ausführung der Messung an einer modernen Brennwerttherme die über eine Steckdose eingespeißt wird.
Wenn die Steckdose mein letzter Messpunkt in dem Stromkreis ist, mess ich doch von der Steckdose aus oder seh ich das falsch?
Mein Kollege wollt mir erzählen das die Therme eingesteckt sein muss, ich die Therme öffnen muss und aus der Therme die Schleifenimpedanz messen muss (Summe aller Impedanzen also auch Verbraucher leuchtet mir ja ein).
Meine Antwort war der Scheibenwischer mit der Begründung 1. das ich an dem Innenleben der Gastherme mal gar nichts zu suchen habe und 2. ich ja auch nicht jeden Fernseher aufschraube nur weil er der letzte Verbraucher im Stromkreis (von der Länge her) ist. Ich bin der Meinung in der Din VDE 0100 - 610 steht nur das mit der Summe aller Impedanzen drin. Kann mir einer von euch helfen und mir sagen wer von uns beiden wenigstens ein bischen Recht hat?