A
asad1920
- Beiträge
- 38
Ich hab grundsätzliche Fragen zur Messung insbesondere in der praktischen Prüfung.
Als erstes kommt ja die Besichtigung.Man prüft ob die Kabel festsitzen die Betriebsmittel usw.
Danach kommt ja die Durchgängigkeit des Schutzleiters.Dieser hängt ja von der Leitungslänge und Leiterquerschnitt ab.
Der Wert soll ja laut DIN VDE unter 1 Ohm sein.Ich messe ja von der PE Schiene zum PE einer Schuko zum Beispiel und wenn der Wert unter 1 Ohm ist passt es ?
Dann kommt ja noch die Isolationsmessung der Zuleitung.
muss ich da einfach jeden aktiven Leiter L1 L2 L3 N gegen PE messen und die aktiven Leiter untereinander ?Was ist der Sollwert nach der Norm und was sind die sollwerte der Betriebsspannungen?
Beim Erproben des RCD muss ich ja erstmals gucken ob er funktioniert.
Muss ich einfach die Prüftaste drücken um zu sehen das er auslöst.Wenn ich zum Beispiel eine Schuko mit RCD und einer Sicherung abgesichert habe,dann darf die Berührspannung nicht höher 50 Volt sein und die Abschaltzeit im TT System 0.2s und im TN System 0.4
Als erstes kommt ja die Besichtigung.Man prüft ob die Kabel festsitzen die Betriebsmittel usw.
Danach kommt ja die Durchgängigkeit des Schutzleiters.Dieser hängt ja von der Leitungslänge und Leiterquerschnitt ab.
Der Wert soll ja laut DIN VDE unter 1 Ohm sein.Ich messe ja von der PE Schiene zum PE einer Schuko zum Beispiel und wenn der Wert unter 1 Ohm ist passt es ?
Dann kommt ja noch die Isolationsmessung der Zuleitung.
muss ich da einfach jeden aktiven Leiter L1 L2 L3 N gegen PE messen und die aktiven Leiter untereinander ?Was ist der Sollwert nach der Norm und was sind die sollwerte der Betriebsspannungen?
Beim Erproben des RCD muss ich ja erstmals gucken ob er funktioniert.
Muss ich einfach die Prüftaste drücken um zu sehen das er auslöst.Wenn ich zum Beispiel eine Schuko mit RCD und einer Sicherung abgesichert habe,dann darf die Berührspannung nicht höher 50 Volt sein und die Abschaltzeit im TT System 0.2s und im TN System 0.4