Hier erst mal meine Gegebenheiten:
Neue Aufdach-PV-Anlage knapp 10 kWp, 2 MPPs wegen O/W, kein Äußerer Blitzschutz, Erdung/Funktionspotentialausgleich war nur außen entlang möglich (zur Fundamenterder-Anschlußfahne), Wechselrichter Fronius 7.0-3-M, Daten-/Sensorleitungen gibt es keine (Ertragsüberwachung per Wlan an Router). Siehe auch anliegende Zeichnung.
Offizielle Fronius-Bestätigung: Passiver Überspannungsschutz nach EN 62109-1, auf AC-Seite Typ 3, auf DC-Seite Typ 2, aus Herstellersicht ist es ausdrücklich erlaubt, auf externe Überspannungsbegrenzer bei AC und DC zu verzichten.
Fronius-Aussagen per Mail: Überspannungsschutz aber nicht zertifiziert, da nicht auswechselbar. Besteht aus Varistor und Gasableiter, der DC-seitig mit einem Typ 2 vergleichbar ist.
Der WR ist nur 3m Kabellänge vom Zählerkasten entfernt. Dort wollte ich einen Mittelschutz (SPD Typ 2) einbauen lassen.
Meine Fragen hierzu:
A. Wird der Mittelschutz im Zählerkasten zwischen Zähler und FI eingebaut ?
B. Von der HES geht Cu 16mm² zum HAK und Cu 10mm² zur HV im Zählerschrank und zur UV im EG. Reicht es dann, daß der Mittelschutz keine eigene Cu-Leitung zur HES hat, sondern an PE in der HV angeschlossen wird ?
C. Als Mittelschutz z.B. DEHNguard 952 406 (mit FM-Kontakt) oder reicht 952 401 ?
D. Wofür ist der FM-Kontakt beim 952 406 gedacht ?
E. Stimmt das so: Ein Kombiableiter Typ 1+2 oder gar 1+2+3 macht bei fehlenden Äußerdem Blitzschutz keinen Sinn, da bei direktem Blitzeinschag ins Haus/in den Generator auch der Typ 1 nicht ausreicht und für die indirekten Überspannungen ein reiner Typ 2 ausreicht und günstiger ist ?
F. Gibt es auch ÜSG Typ 2+3 für die Hutschiene und sind die sinnvoll ?
G. Der alte Ferraris-Zähler muß vom Bayernwerk noch gegen einen Zweirichtungszähler getauscht werden. Vom Zähler geht es bei uns über eine Klemme weiter zum FI im Zählerschrank=Verteilschrank für das KG, und es geht hoch ins EG zum FI in der UV für das EG und DG. Um nur 1 SPD im Zählerkasten einbauen zu müssen (und kein zweites in der UV im EG), ist es dann erlaubt, die Installation so wie auf der Zeichung in rot eingetragen durchzuführen ? Siehe dort die diesbezüglichen Fragen 1 und 4.
Danke.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... 5xm6ev.jpg
Neue Aufdach-PV-Anlage knapp 10 kWp, 2 MPPs wegen O/W, kein Äußerer Blitzschutz, Erdung/Funktionspotentialausgleich war nur außen entlang möglich (zur Fundamenterder-Anschlußfahne), Wechselrichter Fronius 7.0-3-M, Daten-/Sensorleitungen gibt es keine (Ertragsüberwachung per Wlan an Router). Siehe auch anliegende Zeichnung.
Offizielle Fronius-Bestätigung: Passiver Überspannungsschutz nach EN 62109-1, auf AC-Seite Typ 3, auf DC-Seite Typ 2, aus Herstellersicht ist es ausdrücklich erlaubt, auf externe Überspannungsbegrenzer bei AC und DC zu verzichten.
Fronius-Aussagen per Mail: Überspannungsschutz aber nicht zertifiziert, da nicht auswechselbar. Besteht aus Varistor und Gasableiter, der DC-seitig mit einem Typ 2 vergleichbar ist.
Der WR ist nur 3m Kabellänge vom Zählerkasten entfernt. Dort wollte ich einen Mittelschutz (SPD Typ 2) einbauen lassen.
Meine Fragen hierzu:
A. Wird der Mittelschutz im Zählerkasten zwischen Zähler und FI eingebaut ?
B. Von der HES geht Cu 16mm² zum HAK und Cu 10mm² zur HV im Zählerschrank und zur UV im EG. Reicht es dann, daß der Mittelschutz keine eigene Cu-Leitung zur HES hat, sondern an PE in der HV angeschlossen wird ?
C. Als Mittelschutz z.B. DEHNguard 952 406 (mit FM-Kontakt) oder reicht 952 401 ?
D. Wofür ist der FM-Kontakt beim 952 406 gedacht ?
E. Stimmt das so: Ein Kombiableiter Typ 1+2 oder gar 1+2+3 macht bei fehlenden Äußerdem Blitzschutz keinen Sinn, da bei direktem Blitzeinschag ins Haus/in den Generator auch der Typ 1 nicht ausreicht und für die indirekten Überspannungen ein reiner Typ 2 ausreicht und günstiger ist ?
F. Gibt es auch ÜSG Typ 2+3 für die Hutschiene und sind die sinnvoll ?
G. Der alte Ferraris-Zähler muß vom Bayernwerk noch gegen einen Zweirichtungszähler getauscht werden. Vom Zähler geht es bei uns über eine Klemme weiter zum FI im Zählerschrank=Verteilschrank für das KG, und es geht hoch ins EG zum FI in der UV für das EG und DG. Um nur 1 SPD im Zählerkasten einbauen zu müssen (und kein zweites in der UV im EG), ist es dann erlaubt, die Installation so wie auf der Zeichung in rot eingetragen durchzuführen ? Siehe dort die diesbezüglichen Fragen 1 und 4.
Danke.