Motorschutz für Motoren mit unbekannten Daten

Diskutiere Motorschutz für Motoren mit unbekannten Daten im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; 2 alte Lüfter (Drehstrom) sollen wieder in Betrieb genommen werden. Bekannt ist nur noch, das beide Lüfter mit jeweils 3*10A Diazed abgesichert...

  1. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    2 alte Lüfter (Drehstrom) sollen wieder in Betrieb genommen werden. Bekannt ist nur noch, das beide Lüfter mit jeweils 3*10A Diazed abgesichert waren, denn die beiden sind völlig unzugänglich.

    Die Idee ist nun, die Stromaufnahme der beiden zu messen, und den Motorschutz danach auszuwählen.
    Gibt es vielleicht Alternativen zu dieser Methode?
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Unbekannte Drehstromventilatoren

    Hallo , welche Art Lüfter ?
    Radial oder axial (oder gar halbradial) ausgeführt ?

    Alternativ wäre :
    Marke/Fabrikat feststellen und z.Bsp. bei Axialen Ventis den Flügelraddurchmesser sowie Anzahl der Flügel und sonstige Besonderheiten sowie evtl. ein Foto vom Ventilator aufnehmen
    - dann an entsprechende Technikabteilung herantreten und die einfach fragen , denn die Typumstellung war früher nicht so oft wie heute.

    Bei Fabrikat Maico kann ich auf Katalog- und technische Unterlagen bis 1976 zurückgreifen !

    Gruß ,
    Gretel
     
  3. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Das Problem ist, das beide Lüfter, weil nicht mehr gebraucht, vor einigen Monaten ausser Betrieb genommen wurden, als die damalige UV verschrottet wurde. Nun hat sich aber herausgestellt, das sie doch noch in Benutzung waren, und vom Personal bei hohen Temperaturen eingeschaltet wurden.

    Beide Lüfter sitzen in einem Saal in einer Decke, die schon vor Jahrzehnten verkleidet wurde. Niemand dort hat die jemals zu Gesicht bekommen, oder weiss auch nur, wo sie genau sitzen. Zu allem Überfluss lässt sich die Decke auch nur unter großem Aufwand öffnen, von daher fiele das weg.
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Schade ...

    Dann bleibt nur noch die Strommessung.

    Gruß ,
    Gretel
     
  5. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Danke, das hatte ich befürchtet. Naja, ich hoffe, das die beiden noch in Ordnung sind...
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Ventilatoren-, Lüftungstechnik

    Hallo ,
    Anmerkungen zum Thema :

    Beim Inbetriebnehmen auf richtige Drehrichtung achten !

    - Zum einen können selbsttätige Lamellengitter die Axialventilatoren einen Hitzetod sterben lassen , da diese Ventilatormotoren im Luftvolumenstrom sitzen und diesen eigenerzeugten Luftvolumenstrom zu ihrer Eigenkühlung benötigen , während nun die Lamellen zu Nachströmung verhindern.

    Zum andern haben sie bei fascher Drehrichtung die falsche Funktion - Belüften statt Entlüften und nur noch 35% ihrer Luftvolumenstromförderleistung wegen ihrer Flügelradbeschaffenheit.

    Sollte beim Inbetriebnehmen festgestellt werden , dass in keiner Drehrichtung ein fühlbarer Luftvolumenstrom anliegt , dann noch nach einer elektrisch betriebenen Abluftklappe suchen !

    Für geeignete Zuluft (ausreichende Nachströmung) ist bei axial ausgeführten Ventilatoren generell zu sorgen !

    Gruß ,
    Gretel
     
Thema:

Motorschutz für Motoren mit unbekannten Daten

Die Seite wird geladen...

Motorschutz für Motoren mit unbekannten Daten - Ähnliche Themen

  1. Frage zu diesem Motor

    Frage zu diesem Motor: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage. Ich habe von Schrott einen elektronischen verstellbaren Schreibtisch mit genommen. Ich möchte mir gerne...
  2. Stromversorgung 12 V Motor

    Stromversorgung 12 V Motor: Hallo, ich habe eine alte Akku Pumpe (Simex Artikel 49718). Als technische Daten sind 12 V und 22 W angegeben. Der Akku ist Schrott und ich...
  3. 12V DC Motor eines Staubsaugerrobotter

    12V DC Motor eines Staubsaugerrobotter: Hallo zusammen, Da mein Staubsaugerrobotter nicht mehr saugt und der service unrentabel ist habe ich mich entschlossen ihn selbst zu reparieren....
  4. 12V DC Motor eines Staubsaugerrobotter

    12V DC Motor eines Staubsaugerrobotter: Hallo zusammen, ich weiß nicht ob ich hier im Forum richtig bin aber versuch es mal trotzdem. Da mein Staubsaugerrobotter nicht mehr saugt und...
  5. Unbekannter Abgang im Zählerschrank

    Unbekannter Abgang im Zählerschrank: Guten Tag, ich habe vor kurzem ein Haus gekauft und im Zählerschrank einen Unbekannten Schmelzsicherungsabgang, welcher vor den 3xE35 Sicherung...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden