Nein ein Motor der sowohl im Dreieck als auch im Stern an 400V betrieben werden darf hat als Spannungsangabe Dreieck 400V und Stern 690V!
Bei einer Angabe Stern 400v darf der nur im Stern an 400V betrieben werden kann aber auch im Dreieck an 3*230V betrieben werden! Das hat mit Ex-Schutz überhaupt nichts zu tun! Sondern lediglich mit der Auslegung der Wicklung den bei Stern in 400V ist die Wicklung nur für 230 V ausgelegt bei einem Motor mit 400V Dreieck für 400V!
Und da bekanntlich 400V*SQR3 =690 V ist kann der auch in einem 400V/690V im Stern an 690 V betrieben werden. Oder eben in unserem 230/400V im Dreieck an 400V
Bei einer Angabe Stern 400v darf der nur im Stern an 400V betrieben werden kann aber auch im Dreieck an 3*230V betrieben werden! Das hat mit Ex-Schutz überhaupt nichts zu tun! Sondern lediglich mit der Auslegung der Wicklung den bei Stern in 400V ist die Wicklung nur für 230 V ausgelegt bei einem Motor mit 400V Dreieck für 400V!
Und da bekanntlich 400V*SQR3 =690 V ist kann der auch in einem 400V/690V im Stern an 690 V betrieben werden. Oder eben in unserem 230/400V im Dreieck an 400V