elo22 schrieb:
Bugatti schrieb:
Die Zuleitung kommt direkt aus dem Zähler in den RCD, ist das denn so richtig?
Das kommt darauf an.
Ja sehe ich auch so,abhängig wie die belastung des RCD
gewählt wurde, Beispiel haben wir im HAK 3x63A NHs so
müsste (normalerweise) im Zählerschrank ein SLS mit 3x35A installiert sein muss aber nicht zwangsläufig da
einige EVU vorschreiben das der SLS im Zählerschrank auch 63A haben muss, er nennt sich ja nicht aus Spass
selektiver Hauptleitungsschalter er ist selektiv zu den
Vorsicherungen im HAK den 1,6 Faktor dem man früher als Richtwert genommen hat gilt eigentlich auch mehr unter Schmelzsicherungen untereinander.
Wenn also nun im Zählerschrank ein SLS mit 63A sitzt
und es soll in der UV ein FI benutzt werden der zB.
eine Reihe LSS "versorgt" so muss dieser FI auch für eine Belastung von 63A ausgelegt sein, in der Regel sind diese FIs teurer als zB. welche mit 40A.
Wird ein oder mehrere FI mit nur 40A verwendet, so müssen diese logischerweise vorgesichert werden zB. mit einen Neozed Element D02 3 polig mit 3x35A Neozed Sicherungen zeitgemäßer wird man heute eher zu einen D02 Sicherungslasttrennschalter greifen der
alle drei Leiter (L1,L2,L3) auch sicher schalten kann
so erspart man sich unter umständen einen 3pol Ausschalter. Sicherungslasttrennschalter sind bis zu
3x63A bei D02 ausgelegt.
Klar wenn alles auf 63A ausgelegt ist könnte man sich unter Umständen eine GL-Sicherungsfreie bzw.Schmelzsicherungsfreie Anlage errichten wo zum Abschalten nur 3pol. 63A Ausschalter installiert sind.
Aber ob das nun soo von Vorteil ist?
Auch bei 63A FI sollte man bedenken das hier mindestens zwei (4pol.) erforderlich sind da nach den
Bestimmungen nicht die ganze Anlage ausfallen soll.
Und das wäre auch ein wenig knapp bemessen auch wenn zulässig bestimmt nicht so angenehm wenn man unter der Dusche steht und das Licht ausfällt weil ein Familienmitglied im Aussenbereich eine Schukokupplung in eine Pfütze hat fallen lassen.
Ich würde also die Anlage so einplanen das falls erstmal aus Sparsamkeitsgründen oder was auch immer nur 2 FIs eingebaut werden später eine problemlose Umrüstung (oder zus.Einbau) für FI für Bad,Waschmaschine,Kühltruhe und Aussenbereich nachgerüstet werden können (wie gesagt ausreichend Platz einplanen).