Nachtspeicher Anschluß

Diskutiere Nachtspeicher Anschluß im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Ihr da draußen, bin ein neues Mitglied mit einem, für die Experten unter Euch, Miniproblem. Wir haben vor unserer Küchensanierung einen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
W

werna

Guest
Hallo Ihr da draußen,
bin ein neues Mitglied mit einem, für die Experten unter Euch, Miniproblem.
Wir haben vor unserer Küchensanierung einen alten Nachtspeicherofen entsorgen lassen(ordnungsgemäß, da Asbestbelastet).
Das Altgerät wurde über ein 5-adriges Kabel mit den erforderlichen 400V versorgt.
Eben wollte ich das „neue“ Gerät (gebrauchten Siemens 2NG3 020-1) anschließen.
Die noch vorhandenen, abgeknipsten Kabelreste zeigten aber ein 7-adriges Kabel.
5 der Adern waren am Ofen normal verklemmt. L1 L2 L3 N PE. Die restlichen zwei
waren im Gerät mit A1/Z1 und A2/Z2 verbunden. Kabelfarben außer PE alle schwarz !!
Meine Frage : stammen die überzähligen zwei Adern von einem Auflade-Steuergerät ?
Lese ich zumindest aus vom Schaltpan
Wenn ja, kann (muß) man das Brücken oder brauche ich definitiv ein zusätzliches Steuergerät, oder kann man es eingach weglassen ?

Die zwei Adern haben nichts mit der Ventilator oder dem Raumthermostaten zu tun.

Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.

Gruß aus Düsseldorf :?:
 
Hallo werna,

die Klemmen A1/A2 oder Z1/Z2 sind für die Aufladesteuerung.
Hier liegt eine getaktete Spannung von der Ladesteuerung an, die witterungsabhängig die Ladezeit begrenzt.
Wenn du die Klemmen nicht anschließt, hat der Ofen immer Volladung.
Zu begrenzen ist die Aufladung dann nur über den Laderegler am Ofen.

Gruß Kawa :D
 
Nachtspeicherofen anklemmen

Hallo KAWA,

Vielen Dank für die Hilfe.
ALso wie gehabt. Immer volle Ladung.

nochmals danke

gruß wernera :idea:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Nachtspeicher Anschluß
Zurück