Ich betreibe bei mir eine Nachtspeicherheizung mit insgesamt 3 Nachtspeicheröfen. Zwei davon jeweils mit 4 kW, einer mit 2 kW, also eine Gesamtlast von insgesamt 10 kW.
Bei Arbeiten an einer anderen Sache hat mich mein Elektriker als er nen Blick drauf geworfen hat darauf hin gewiesen dass es sinnvoll wäre, die Sicherungsautomaten von L20A besser auf B16A zu tauschen, da eine Absicherung mit 20 Ampere auf einem 2,5mm² Kabelquerschnitt eigentlich nicht (mehr) zulässig sei und er das ganze für im Fehlerfall für zu hoch abgesichert hält, zumindest aber sei es wohl äußerst grenzwertig.
Macht ja durchaus Sinn wenn sich dadurch die Gefahr eines Kabelbrandes o.ä. verringert, zumal das Haus und die Leitungen (Baujahr 82) ja auch nicht jünger werden. Kann ich die Automaten bedenkenlos auf B16A tauschen lassen oder muss ich Angst haben dass ich irgendwann in der kalten Bude sitze weil es mir Nachts öfter mal die Sicherungen raus haut? Eigentlich müsste doch laut meinem laienhaften Wissen 230V*16A*3 = 11040 Watt möglich sein, also für die 10 kW Last der Öfen selbst wenn alle drei am Laden sind auch prima ausreichen, oder?
In der anderen Unterverteilung nebenan habe ich gesehen dass der Elektriker der das damals errichtet hat sogar mit 3 mal 25A abgesichert hat. Kann mir aber kaum vorstellen dass da andere Kabel liegen als die normalen 2,5mm² zu den Speicheröfen. Dort läuft nur ein Nachtspeicher mit 5 kW. Spätestens das dürfte doch nun aber wirklich maßlos und fahrlässig überdimensioniert sein und sollte wenn der Elektriker schon da ist doch am besten gleich auch durch 3*B16A getauscht werden, oder?
Bei Arbeiten an einer anderen Sache hat mich mein Elektriker als er nen Blick drauf geworfen hat darauf hin gewiesen dass es sinnvoll wäre, die Sicherungsautomaten von L20A besser auf B16A zu tauschen, da eine Absicherung mit 20 Ampere auf einem 2,5mm² Kabelquerschnitt eigentlich nicht (mehr) zulässig sei und er das ganze für im Fehlerfall für zu hoch abgesichert hält, zumindest aber sei es wohl äußerst grenzwertig.
Macht ja durchaus Sinn wenn sich dadurch die Gefahr eines Kabelbrandes o.ä. verringert, zumal das Haus und die Leitungen (Baujahr 82) ja auch nicht jünger werden. Kann ich die Automaten bedenkenlos auf B16A tauschen lassen oder muss ich Angst haben dass ich irgendwann in der kalten Bude sitze weil es mir Nachts öfter mal die Sicherungen raus haut? Eigentlich müsste doch laut meinem laienhaften Wissen 230V*16A*3 = 11040 Watt möglich sein, also für die 10 kW Last der Öfen selbst wenn alle drei am Laden sind auch prima ausreichen, oder?
In der anderen Unterverteilung nebenan habe ich gesehen dass der Elektriker der das damals errichtet hat sogar mit 3 mal 25A abgesichert hat. Kann mir aber kaum vorstellen dass da andere Kabel liegen als die normalen 2,5mm² zu den Speicheröfen. Dort läuft nur ein Nachtspeicher mit 5 kW. Spätestens das dürfte doch nun aber wirklich maßlos und fahrlässig überdimensioniert sein und sollte wenn der Elektriker schon da ist doch am besten gleich auch durch 3*B16A getauscht werden, oder?