Netzwerkverkabelung Pachtfeld und Dose

Diskutiere Netzwerkverkabelung Pachtfeld und Dose im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo wir haben das Patchfeld folgendermassen aufgelegt: Braun / Weiss-Braun Grün / Weiss-Grün Orange / Weiss-Orange Blau / Weiss-Blau...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
F

franky1

Beiträge
16
Hallo

wir haben das Patchfeld folgendermassen aufgelegt:

Braun / Weiss-Braun
Grün / Weiss-Grün
Orange / Weiss-Orange
Blau / Weiss-Blau

Wie muss ich die Dose anschliessen?
Oder ist das Patchfeld aufgelegt?

Danke
 
google "LAN Anschluss Belegung" liefert schöne mehrfarbige Abbildungen wie man das auflegen (soll).
 
technischesmessen schrieb:
google "LAN Anschluss Belegung" liefert schöne mehrfarbige Abbildungen wie man das auflegen (soll).

das habe ich.

meine Frage ist "nur":
Ist das Patchfeld schon falsch augelegt - oder kann geht das so?
Wie gesagt das Patchfeld ist 1zu1 aufgelegt und nicht verdreht:

pin 1 weiss/orange
pin 2 orange
pin 3 weiss/grün
pin 4 blau
pin 5 weiss/blau
pin 6 grün
pin 7 weiss/braun
pin 8 braun


am Patchfeld ist aufgelgt:

pin 1 blau
pin 2 weiss/weiss
pin 3 grün
pin 4 weiss/grün
pin 5 orange
pin 6 weiss/orange
pin 7 braun
pin 8 weiss/braun
 
das kommt ja auf den Verbindungstyp/Art der Datenübertragung an. Sind das normale LAN Dosen, würde ich sagen die sind falsch. Jede Leiste/Dose hat ja ihre Farben. Die sollten auch so durchverbunden werden.
Sind alle Dosen gleich (falsch) angeschlossen?
 
franky1 schrieb:
wir haben das Patchfeld folgendermassen aufgelegt:

[...]
Wie muss ich die Dose anschliessen?

Auf beiden Seiten gleich. Egal ob 568 A oder B. Und ein 4 mm² von der HauptErdungsSchiene an PatchPanel.

Lutz
 
Zur Not einfach mal ebend durchmessen, dann siehst du ja wo du Dreher drin hast.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Netzwerkverkabelung Pachtfeld und Dose
Zurück
Oben