Hallo liebes Elektrikforum,
vor ein paar Tagen bestellte ich mir einen Wifi Schaltaktor (Smart Home) um meine Schlafzimmerlampe (Deckenlampe) testweise damit per App zu steuern. Der Schaltaktor benötigt einen Neutralleiter um zu funktionieren, daher wollte ich ihn in einer Abzweigdose unterbringen und somit den Wandschalter außer Betrieb nehmen (Vor dem Wandschalter steht sowieso ein Schrank).
Als ich die Abzweigdose öffnete (selbstverständlich vorher Sicherungen raus) und den Kabelsalat etwas sortierte traute ich meinen Augen nicht:
Die Klemme mit den Neutralleitern ist mit einer Ader mit der Schutzleiterklemme überbrückt.
So etwas habe ich noch nie gesehen.
In der Dose befinden sich: Klemme mit Phasen, Klemme mit Neutralleitern, Klemme mit Schutzleitern, Klemme Schaltdraht Esszimmerlampe und Klemme Schaltdraht Schlafzimmerlampe.
Im Sicherungskasten befindet sich ein FI der jedoch nur für das Bad verdrahtet wurde.
Ich habe schon einmal im Netz etwas von Klassischer Nullung gelesen. Allerdings nur bei Steckdosen.
Ich habe es so verstanden das man dies tut wenn die Erdungsader fehlt.
Nun meine Fragen:
Trifft eine solche klassische Nullung auch auf diese Abzweigdose zu, oder ist hier etwas anderes Grund für die Überbrückung?
Gibt es Gefahren wenn Schutzleiter und Neutralleiter zusammen verdrahtet wurden? Gehäusespannung bei der kein FI ausgelöst wird >Lebensgefahr?<
Darf es überhaupt sein das der FI nur für das Badezimmer verdrahtet wurde?
Ich wohne hier nur zur Miete, könnte also meinen Vermieter informieren falls erforderlich.
Kann ich mir nun für meinen Schaltaktor einen Neutralleiter aus der Klemme abzweigen trotz der Überbrückung mit der Erdung?
Ich kann den Schaltaktor natürlich auch in meine Lampe auf das Traffo kleben, da sie LED ist und genug Platz vorhanden ist und nicht warm wird. Trotzdem geht der Neutralleiter am Lampenanschluss ja zu dieser Abzweigdose mit seltsamer Überbrückung auf die Erddung/Schutzleiter.
Ich danke euch bestens für alle folgenden Ratschläge schon einmal im Voraus
Vielen lieben Dank
Hallo liebes Elektrikforum,
vor ein paar Tagen bestellte ich mir einen Wifi Schaltaktor (Smart Home) um meine Schlafzimmerlampe (Deckenlampe) testweise damit per App zu steuern. Der Schaltaktor benötigt einen Neutralleiter um zu funktionieren, daher wollte ich ihn in einer Abzweigdose unterbringen und somit den Wandschalter außer Betrieb nehmen (Vor dem Wandschalter steht sowieso ein Schrank).
Als ich die Abzweigdose öffnete (selbstverständlich vorher Sicherungen raus) und den Kabelsalat etwas sortierte traute ich meinen Augen nicht:
Die Klemme mit den Neutralleitern ist mit einer Ader mit der Schutzleiterklemme überbrückt.
So etwas habe ich noch nie gesehen.
In der Dose befinden sich: Klemme mit Phasen, Klemme mit Neutralleitern, Klemme mit Schutzleitern, Klemme Schaltdraht Esszimmerlampe und Klemme Schaltdraht Schlafzimmerlampe.
Im Sicherungskasten befindet sich ein FI der jedoch nur für das Bad verdrahtet wurde.
Ich habe schon einmal im Netz etwas von Klassischer Nullung gelesen. Allerdings nur bei Steckdosen.
Ich habe es so verstanden das man dies tut wenn die Erdungsader fehlt.
Nun meine Fragen:
Trifft eine solche klassische Nullung auch auf diese Abzweigdose zu, oder ist hier etwas anderes Grund für die Überbrückung?
Gibt es Gefahren wenn Schutzleiter und Neutralleiter zusammen verdrahtet wurden? Gehäusespannung bei der kein FI ausgelöst wird >Lebensgefahr?<
Darf es überhaupt sein das der FI nur für das Badezimmer verdrahtet wurde?
Ich wohne hier nur zur Miete, könnte also meinen Vermieter informieren falls erforderlich.
Kann ich mir nun für meinen Schaltaktor einen Neutralleiter aus der Klemme abzweigen trotz der Überbrückung mit der Erdung?
Ich kann den Schaltaktor natürlich auch in meine Lampe auf das Traffo kleben, da sie LED ist und genug Platz vorhanden ist und nicht warm wird. Trotzdem geht der Neutralleiter am Lampenanschluss ja zu dieser Abzweigdose mit seltsamer Überbrückung auf die Erddung/Schutzleiter.
Ich danke euch bestens für alle folgenden Ratschläge schon einmal im Voraus
Vielen lieben Dank