NYM angebohrt

Diskutiere NYM angebohrt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe heute bei der Installation einer CEE-Steckdose aus Versehen ein 5x10² NYM angebohrt. Die Leitung habe ich soweit freigelegt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
anger

anger

Beiträge
354
Beruf
Mechatroniker
Hallo,

ich habe heute bei der Installation einer CEE-Steckdose aus Versehen ein 5x10² NYM angebohrt. Die Leitung habe ich soweit freigelegt durchtrennt und abisoliert. Mein Problem ist nun das ich nicht weiß wie ich das ganze wieder verbinden soll (Abzweigdose scheidet definitiv aus)?

MfG
Anger
 
kabel mißhandelt

tach

wie lange wäre denn das ganze kabel?

wo ist es denn verlegt? wand, boden, erdreich unter terassenboden,..?
haushalt, industriegebäude,..?

gruß tom
 
Hallo,

die Leitung ist im Haushalt und unter Putz verlegt, die Leitungslänge beträgt ca. 25m ein Austausch ist deshalb nicht möglich. Die Leitung wurde ca. 50cm freigelegt.

MfG
Anger
 
anger schrieb:
Die Leitung habe ich soweit freigelegt durchtrennt und abisoliert.

Warum abisoliert?

anger schrieb:
Mein Problem ist nun das ich nicht weiß wie ich das ganze wieder verbinden soll (Abzweigdose scheidet definitiv aus)?

Du hast die Wahl:
1. Abzweigdosen
2. Schrumpfmuffen
3. neue Leitung

Sollte es sich um die Hausanschlussleitung handeln ist der VNB zu infomieren.

Lutz
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: NYM angebohrt

Ähnliche Themen

Vorrübergehender Anschluss Probleme

Problem mit Alten und neuen Leitungen - es blitzt und knallt nur noch

Unterverteilung 2te Reihe zerstört Lampe

NYM nachträglich hinter Rigipswand auf Holzkonstruktion

Unterputz RCD

Zurück
Oben