werner_1
Moderator
- Beiträge
- 22.133
- Beruf
- Rentner
Eine höchstmögliche Sicherheit bietet die Verwendung eines PRCD-S.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wenn der PEN gebrochen ist, fließt der Strom vom L durch den Summenstromwandler zum angeschlossenen Gerät, von dort zurück durch den Summenstromwandler zur Brücke N-PEN und auf den Schutzleiterkontakt. Und von dort zum Gehäuse deines Gerätes und über dich zur Erde. Er fließt also hin und zurück über den FI genauso wie wenn alles in Ordnung wäre, der schaltet also nicht ab. Ein normaler FI erkennt nur Fehler, die nach ihm passieren, niemals die, die aus dem Netz kommen.
Woher will ein Wessie das wissen. Die Gefahr liegt nicht darin, das Alu brechen kann, sondern im kalten Fluss. Es gibt unter einer Klemmschraube also mit der Zeit nach. Deshalb wurden in der DDR am Schluss Abzweigdosen gepresst. Und zumindest ich habe in Steckdosen und auch in der Verteilung damals immer Ösen gebogen. Durch die größere Fläche der Öse gab es da auch nie Probleme. Ob es aber unser Presszeug, einer Firma aus Dresden, auch bei den Tschechen gab, da bin ich überfragt.Hier kommt zusätzlich noch die ALU Leitung hinzu, welche bei solch kleinen Querschnitten immer eine besondere Gefahr bedeutet, denn ALU bricht sehr leicht.
Klar, und Kupfer bricht dann beim 20. mal Wie gesagt, das macht keinen Unterschied, sofern man es nicht als Verlängerungsleitung benutztEine 2,5 mm² Alu Ader ( isoliert, NYA oder eine Ader aus dem NYM)
kann etwa 13-15 Mal im scharfen 90° Winkel gebogen werden,