ich habe in meinem sicherungskasten mehrere Stromstoßschalter des
Typs Eltako S12-100 16A / 250V mit 12V Spannung an der Spule.
Da ich eines dieser Relais austauschen wollte habe ich mir bei ebay
ein neues Relais gekauft. Leider hatte ich nicht auf die
Spulenspannung geachtet. Das neue Relais ist also vom Typ Eltako
S12-100 16A / 250V mit 230V Spannung an der Spule.
Da ich es wenigstens auf Funktion überprüfen wollte, dachte ich diese
beiden Relais funktionieren beide genauso.
Sprich bei meinen 12v-Spulenspannung-Relais hatte ich mit dem
Messgerät Durchgang von A1 zu A2. Dies habe ich bei dem neuen Relais
nicht. Nun meine Frage: Liegt das daran, dass das Relais defekt ist,
oder liegt es an den 230V Spulenspannung, dass ich keinen Durchgang
habe?
Mfg Matthias