Ich möchte eine neue UV nach dem Zähler im Keller installieren für Aussenbeleuchtung mit eigenem FI.
(später sollen weitere Stromkreise aus dem Keller dazukommen um die Haupt UV zu entlasten)
Vor und nach dem Zähler sind 63A Sicherungen drin, der Zähler und HAK sind auf der Strasse.
Die 16mm2 Erdleitung führt im Keller direkt an den Leitungen für Außen vorbei (Mauerdurchbruch) und führt dann direkt zur UV für das ganze Haus (beim Eingang).
Es ist ein TT System installiert.
Die UV fürs Haus ist übervoll und gehört "aufgeräumt".
Es ist dort kein Platz mehr für einen zusätzlichen FI.
Installation BJ 1980, Sicherungen Typ L und G sollen später einmal gegen B getauscht werden. FI 100mA wurde schon gegen 30mA getauscht, nur 1 FI für alle Stromkreise.
Da die Leitung mit 63A abgesichtert ist muß natürlich der Abzweiger bzw Verbindungen auch 63A aushalten und mechanisch stabil sein. (benötigt werden maximal ca. 20A)
Ich habe diese Klauke T-Verbinder gesehen, die wären ideal und platzsparend, habe aber keine entsprechende Crimpzange.
Kann man mit Hautpleitungsklemmen in einer gossen Abzweigedose arbeiten? wenn ja welche? manche scheinen eher als Ende konzipiert zu sein.
Gibt es Kabelschuhe für massive 16mm2 Leiter ?
Die neue UV soll mit 25A Neozed vorgesichtert werden
(selektiv zu B16A und 2/3 Belastung für 40A FI).
Ich bräuchte daher nicht unbedingt 16mm2 zur neuen UV.
(2m Kabellänge)
danke! super Forum!
(später sollen weitere Stromkreise aus dem Keller dazukommen um die Haupt UV zu entlasten)
Vor und nach dem Zähler sind 63A Sicherungen drin, der Zähler und HAK sind auf der Strasse.
Die 16mm2 Erdleitung führt im Keller direkt an den Leitungen für Außen vorbei (Mauerdurchbruch) und führt dann direkt zur UV für das ganze Haus (beim Eingang).
Es ist ein TT System installiert.
Die UV fürs Haus ist übervoll und gehört "aufgeräumt".
Es ist dort kein Platz mehr für einen zusätzlichen FI.
Installation BJ 1980, Sicherungen Typ L und G sollen später einmal gegen B getauscht werden. FI 100mA wurde schon gegen 30mA getauscht, nur 1 FI für alle Stromkreise.
Da die Leitung mit 63A abgesichtert ist muß natürlich der Abzweiger bzw Verbindungen auch 63A aushalten und mechanisch stabil sein. (benötigt werden maximal ca. 20A)
Ich habe diese Klauke T-Verbinder gesehen, die wären ideal und platzsparend, habe aber keine entsprechende Crimpzange.
Kann man mit Hautpleitungsklemmen in einer gossen Abzweigedose arbeiten? wenn ja welche? manche scheinen eher als Ende konzipiert zu sein.
Gibt es Kabelschuhe für massive 16mm2 Leiter ?
Die neue UV soll mit 25A Neozed vorgesichtert werden
(selektiv zu B16A und 2/3 Belastung für 40A FI).
Ich bräuchte daher nicht unbedingt 16mm2 zur neuen UV.
(2m Kabellänge)
danke! super Forum!