M
MrMoods
- Beiträge
- 27
- Beruf
- Energieelektroniker
- Sanierung...
- #21
Ist keine Mietwohnung im eigentlichen Sinne. Ist Eigentum der Eltern und wird von uns (dann demnächst) mitbewohnt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ja, das mag ja sein. Aber ich habe vor, die Hauptverteilung zu erneuern. Und bei Änderungen ist die Anlage zu aktualisieren. Die PAS gehört doch zur Anlage dazu, oder nicht? Demzufolge muss das Ding doch eigentlich auch auf den aktuellen Stand der Technik, wenn ich nachher auch ne offizielle Abnahme haben will.Elektroniker schrieb:Lass deinen PAS mal schön in ruhe, der ist so im bestand.
Zwei Zähler. Sowohl im Text erklärt, als auch auf dem Foto zu sehen.Elektroniker schrieb:Handelt es sich um eine oder zwei anlagen (wie viele zähler)
Wofür genau? Wenn ich 1 oder 2 oder mehr FI in der Anlage habe und alle Leitungen über LS absichere, ist doch alles i.O. ... oder meinst Du statt einem FI lieber 3 LS-FI, damit alle 3 Außenleiter einzeln über einen FI laufen?Elektroniker schrieb:3.) Mehrere FI?
nicht vorgeschriben aber doch zu empfehlen. hier würde ich auch mal über LS-FI nachdenken.
Also ich bin sehr wohl im Besitz eines Tabellenbuches, auch wenn es nicht ganz aktuell ist. Aber das ersetzt ja wohl in keiner Weise die DIN und VDE...Elektroniker schrieb:4.) Wo gibt es ein Sammelwerk mit allen Vorschriften
kauf dir ein Tabellenbuch
Da ich eh einmal die Wand offen habe, finde ich es sinnvoller, direkt eine neue Leitung zu ziehen. Und dann möchte ich dem heutigen Standard entsprechen. Wenn ich da direkt was vernünftiges lege, brauche ich später bei der Auswahl der Anlage nicht aufpassen, ob ich mit der alten Leitung (2 Klingeldrähte) auch hinkomme, sondern kann das nehmen, was mir gefällt.Elektroniker schrieb:5.) Was legt man heute als Klingelleitung?
6.) Wie legt man die Klingelleitung? Klingel-HV-Etagen oder Klingel-Etagen(-HV)
Schau mal nach, was für eine Anlage du willst, normal kannst du die alten leitungen benutzen.
Verstehe ich nicht so ganz. Wieso bekomme ich da Risse? Es gibt doch extra trittfeste, formstabile Rohre für die Verlegung unter Estrich usw. Außerdem hatte ich geschrieben, daß der Boden mit Perlite aufgefüllt wird und dann eine Fertigstrichplatte oben drauf gelegt wird.Elektroniker schrieb:7.) Verlegung im Boden?
Würde ich auf keinen Fall machen wenn man es vermeiden kann, du bekommst immer risse, die aaufwendig verharzt werden müssen, ausser du hast vor min 4cm estrich drüber zu kippen. ich würd die leitungen schön in die wände oder decke machen.
Wie groß sind die Mindestabstände?Elektroniker schrieb:9.) Verlegung SAT/KabelTV/Telefon/LAN/Strom parallel?
Mindestabstände beachten oder baulich trennen (Trennsteg)
Öööhm, so war das nicht unbedingt gemeint. Kammschienen sind eigentlich selbstverständlich.Elektroniker schrieb:12.) Aufteilung der Aussenleiter auf die Stromkreise?
Da würd ich einfach Kammschienen nehmen
Schalter dann eher 1,15 oder?Elektroniker schrieb:13.) Installationshöhen von Schaltern und Dosen?
Da gibts ne norm (Schalter 1,05m, Steckdosen 0,3m) aber das kannste so machen wie du willst.
Gibt viele Gründe. Einmal bin ich sowieso grad dabei, was an der Anlage zu ändern. Zweitens braucht mein Vater im Keller mehr Stromkreise, es passen aber keine Sicherungen mehr in die Kisten, alles voll. Drittens finde ich diese Anlage echt nicht koscher. Mir ist da schon wieder was komisches aufgefallen, aber dafür mach ich jetzt erstmal nen neuen Thread auf.ego1 schrieb:Zähleranlage im Keller würde ich erst mal so lassen. Wozu erneuern?
Das hört sich Erzählungen zufolge sehr nach dem Elektriker von damals an.Octavian1977 schrieb:Entweder liegt hier kein TT System vor oder der welcher das mal installiert hat war nicht in der Lage ein nym-O zu besorgen und hat einfach irgend was bentutzt.
Den montiere ich selber und lasse den anschließend nur abnehmen. Laut TAB müssen eHZ nur in neu errichtete Anlagen. Ich errichte ja keine neue, sondern modernisiere nur. Ich wollte auch beim Energieversorger nachfragen, aber da konnte mir niemand helfen, es gibt dort nur einen, der da Ahnung hat und der Herr ist grad im Urlaub... Ich lach mich weg.ego1 schrieb:Was sagt denn der Elektrobetrieb, der den Zählerschrank montiert zu deiner Selbstbestellerei?
Sicher das da keine eHz rein müssen?
Modernisieren? Instandsetzen? Updaten? Aufrüsten? Komplett hieße ja, daß ich die Wohnung im Erdgeschoss auch neu mache. Mach ich aber nicht.ego1 schrieb:Wie nennt man das denn wenn man die Elektroianlage ab HAK komplett erneuert? Nicht neu errichten?
Da hast Du meine Beweggründe falsch verstanden. Ich klär Dich aber gerne auf.ego1 schrieb:Nöö, eigentlich nicht.
Aber ich hatte den eindruck, das du die zwar nicht mehr ganz zeitgemässe, aber augenscheinlich ansich ordentliche und problemlos umbaubare Zähleranlage aus "Ich bin E-Fachkraft und will das schick, vorzeigbar und ordentlich haben" gründen neumachst, und dann kommst du wieder mit ner "veralteten" Kiste in Baumarktqualität daher.
Müssen ist die eine Sache, ich habe aber von Anfang an geschrieben, daß ich das WILL.ego1 schrieb:Moment mal, ich war der meinung, das du kein Geld für einen neuen Schrank ausgeben musst
Ich hab doch jetzt schon x mal geschrieben, daß der Mistverteiler viel zu klein ist, daß da nichts mehr reinpasst. Außerdem habe ich auch gewisse Vorstellungen im Kopf von Dingen, die ich mir "gönnen" möchte, die aber mit dem vorhandenen Krempel nicht machbar sind.ego1 schrieb:, weil: Eine 3pol. Neozedabgangsicherung für deine neue Wohnungsinstallation(sehr löblich) problemlos in dem vorhanden 3 Reihigen Verteiler unterbringen lässt,
Wie ich schon mehrfach schrieb, in meinen TAB steht dazu nichts. Siehe weiter vorne in diesem Thread. Es gelten für mich die TAB des VDEW und die Ergänzungen der Regionetz GmbH. Zumindest, soweit ich das rausbekommen habe. Die TAB und die Ergänzungen habe ich mir durchgelesen. Ich habe beim Energieversorger angerufen, dort konnte man mir dazu nichts sagen. "Das macht normal der Horst von der Zählerausgabe, aber der is nich da".ego1 schrieb:und der Verteiler deines Vaters auch in einem neuen Schrank nicht untergebracht werden darf(das dortige Feld wolltest du für allg. Zwecke nutzen, siehe auch wahrscheinlich deine TAB, üblicherweise steht dort, dass das Fewd im EfH für alles, im MfH nur für allg. genutz werden darf)
Aktuell bestellt ist eh was anderes. Schrank mit drei Spalten, davon 2 Zähler nebeneinander und ein Verteilerfeld. Dazu noch eine Unterverteilung fürs Obergeschoss.ego1 schrieb:Wenn allerdings neu, dann wohl auch richtig, oder? Zumal der Schrank dann auch kleiner würde, da die eHz nebeneinander und nicht übereinander montiert werden.
Zu welchem Bild? Zu der Skizze von dem geplanten Schrank oder zu dem Bild aus dem Keller? Zu 1) weiß ich nicht, wie Du aus einer Skizze Baumarkt ableitest, das erklär mir mal. Zu 2) ist das der alte Krempel, der eh weggerissen wird.ego1 schrieb:Baumarktqualität: meine persönliche Meinung zum verlinkten Bild.
Hä? Daß das alles neu gemacht wird, ist schon seit dem ersten Beitrag und Eröffnen des Threads beschlossene Sache. Wie kommst Du jetzt darauf?!?AgentBRD schrieb:Ich muss ego1 beipflichten:
Entweder du haust die Zähler im Keller von der Wand, machst alles schick und fein mit neuem Zählerschrank. Oder die alte Zähleranlage bleibt drin. Da gibt's keinen Zwischenweg.
Siehe oben. In meinen TAB hab ich nix gefunden.AgentBRD schrieb:Um die eHZ kommst du bei Neuerrichtung nicht herum (TAB 2007 und Energiewirtschaftsgesetz gilt auch in deinem Wohnort, ganz sicher!).
Och, ich dachte, dass Unstimmigkeiten bestehen, ob es sich in deinem Fall um eine Neuerrichtung handelt.MrMoods schrieb:Daß das alles neu gemacht wird, ist schon seit dem ersten Beitrag [...] beschlossene Sache. Wie kommst Du jetzt darauf?!?
Hmm, gut. Die TAB2007 legen dir auf, wie die Zählerplätze auszusehen haben - das stimmt. Aber schau mal in das EnWG: Seit Januar diesen Jahres müssen die EVU eHZ einbauen.MrMoods schrieb:Siehe oben. In meinen TAB hab ich nix gefunden.MrMoods schrieb:Um die eHZ kommst du bei Neuerrichtung nicht herum (TAB 2007 und Energiewirtschaftsgesetz gilt auch in deinem Wohnort, ganz sicher!).