Hallo Freunde des Stroms,
ich habe zwar ein paar Grundlegende Kenntnisse in der Elektroinstallation, aber ich würde mich gerne nochmal absichern. Da der Elektriker in meiner Firma bei vielem "aus Prinzip" dagegen ist oder weil "man das früher nicht gemacht hat" ist dieser leider keine große Hilfe.
Zum Thema:
Ich will (alles nächstes Jahr) einen Schuppen mit 4 Räumen mit Strom versorgen (Hauptsächlich geh es um Licht), aufs Dach soll eine Balkonkraftwerk.
Plan A:
Ist einen 25A Automaten im Hauskasten vorzuschalten und über eine 3x2,5mm2 Leitung in den Schuppen in einen Kleinverteiler, auf einen FI und dann jeden Raum (3x1,5) und das BKW (2x2,5) einzeln mit 16A abzusichern.
Die Räume bekommen alle 1-2 LED Feuchtraumlampen und je 2 Feuchtraum-Steckdosen, falls man mal Strom braucht. Aber der Hauptgrund ist Licht dahin zu bekommen.
Da bald ein Heizungstausch ansteht, fehlen die 5% aus dem EWärmeG, die werden mit einem BKW mit 860Wp erreicht. Ein Gedanke dazu ist, das BKW iwann zu einer größeren Anlage bis knapp 4kW (aus Platzgründen) auszubauen.
Plan B:
Ist ist einen 16A Automaten im Hauskasten vorzuschalten und über eine 3x2,5mm2 Leitung in den Schuppen in einen Kleinverteiler, auf einen FI und dann jeden Raum (3x1,5) einzeln mit 16A abzusichern. Das BKW bekommt eine eigene 2x2,5 Leitung vom Hauskasten (25A) ohne über den Kleinverteiler zu gehen.
Bitte mal die Profi Meinungen dazu =)
MfG
Radioactiveman
ich habe zwar ein paar Grundlegende Kenntnisse in der Elektroinstallation, aber ich würde mich gerne nochmal absichern. Da der Elektriker in meiner Firma bei vielem "aus Prinzip" dagegen ist oder weil "man das früher nicht gemacht hat" ist dieser leider keine große Hilfe.
Zum Thema:
Ich will (alles nächstes Jahr) einen Schuppen mit 4 Räumen mit Strom versorgen (Hauptsächlich geh es um Licht), aufs Dach soll eine Balkonkraftwerk.
Plan A:
Ist einen 25A Automaten im Hauskasten vorzuschalten und über eine 3x2,5mm2 Leitung in den Schuppen in einen Kleinverteiler, auf einen FI und dann jeden Raum (3x1,5) und das BKW (2x2,5) einzeln mit 16A abzusichern.
Die Räume bekommen alle 1-2 LED Feuchtraumlampen und je 2 Feuchtraum-Steckdosen, falls man mal Strom braucht. Aber der Hauptgrund ist Licht dahin zu bekommen.
Da bald ein Heizungstausch ansteht, fehlen die 5% aus dem EWärmeG, die werden mit einem BKW mit 860Wp erreicht. Ein Gedanke dazu ist, das BKW iwann zu einer größeren Anlage bis knapp 4kW (aus Platzgründen) auszubauen.
Plan B:
Ist ist einen 16A Automaten im Hauskasten vorzuschalten und über eine 3x2,5mm2 Leitung in den Schuppen in einen Kleinverteiler, auf einen FI und dann jeden Raum (3x1,5) einzeln mit 16A abzusichern. Das BKW bekommt eine eigene 2x2,5 Leitung vom Hauskasten (25A) ohne über den Kleinverteiler zu gehen.
Bitte mal die Profi Meinungen dazu =)
MfG
Radioactiveman