Erstmal guten Morgen und einen Gruß nach Eltmann aus Schweinfurt! Unterfranken ist wieder stark vertreten ;-)
Also zum Thema:
Soweit ich weis gelten die mir bekannten Schutzbereiche 0,1,2 und 3 nur bis zu einer Raumhöhe von 2,25m. Darüber währe ja Schutzbereich 3 also keine Maßnahme.
Was darunter liegt gilt volgendes:
In der Decke versenkt, dürfen Leuchten nur dann eingebaut werden, wenn sie durch eine fest angebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder die Spannungsversorgung aus einem Stromkreis mit Schutzkleinspannung erfolgt.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Sicherheitsstromquelle außerhalb der Bereiche 0 bis 2 angeordnet ist und ein Schutz gegen direktes Berühren aktiver (stromdurchflossener) Teile vorhanden ist. (Das heißt, Transformatoren mit abgedeckter Klemmleiste, SK II).
Aber wie gesagt, das gilt nur bei Raumhöhe bis 2,25m
Hoffe dir geholfen zu haben
Gruß
Matse