vor einer Woche installierte ich für meinen Wintergarten eine elektrische Markise. Von der Markise führt eine Leitung mit 4 Adern weg:
braun: Schaltdraht "Markise ab"
schwarz: Schaltdraht "Markise auf"
hellblau: Neutralleiter
grüngelb: Schutzleiter
Ich hab die beiden Schaltdrähte an den Schalter angeschlossen. Von der Einspeißung hab ich den Außenleiter am Schalter, N auf N und PE auf PE angeschlossen.
Am Anfang funktionierte alles einwandfrei, jedoch bewegte sich am nächsten Tag die Markise gar nicht mehr. Als ich die Spannungen den Schaltdrähten gegen Neutralleiter maß, bekam ich dieses Ergebnis:
"Schalter auf" betätigt: 230 V an beide Schaltdrähte
"Schalter ab" betätigt: 230 V an beide Schaltdrähte
Normal dürfte ja nur an einen Schaltdraht 230 V anliegen und am anderen 0 V!!
Als ich die Markise 10 Minuten später nochmal getestet hab, funktionierte sie plötzlich. Ich hab diese Spannungen gemessen:
1. Fall: Markise oben / "Schalter ab"
"Schaltdraht ab": 230 V
"Schaltdraht auf": 267 V
2. Fall: Markise oben / "Schalter auf"
"Schaltdraht auf": 230 V
"Schaltdraht ab": 176 V
3. Fall: Markise unten / "Schalter auf"
"Schaltdraht auf": 230 V
"Schaltdraht ab": 262 V
4. Fall: Markise unten / "Schalter ab"
"Schaltdraht ab": 230 V
"Schaltdraht auf": 0 V
Warum treten an den Schaltdrähten so komische Spannungen auf? Es dürfte ja nur 230 V bzw. 0 V anliegen... Liegt der Fehler an dem Markisenmotor? Bitte antwortet.
PS. bin Elektroniker für Betriebstechnik im 2. Lehrjahr
vor einer Woche installierte ich für meinen Wintergarten eine elektrische Markise. Von der Markise führt eine Leitung mit 4 Adern weg:
braun: Schaltdraht "Markise ab"
schwarz: Schaltdraht "Markise auf"
hellblau: Neutralleiter
grüngelb: Schutzleiter
Ich hab die beiden Schaltdrähte an den Schalter angeschlossen. Von der Einspeißung hab ich den Außenleiter am Schalter, N auf N und PE auf PE angeschlossen.
Am Anfang funktionierte alles einwandfrei, jedoch bewegte sich am nächsten Tag die Markise gar nicht mehr. Als ich die Spannungen den Schaltdrähten gegen Neutralleiter maß, bekam ich dieses Ergebnis:
"Schalter auf" betätigt: 230 V an beide Schaltdrähte
"Schalter ab" betätigt: 230 V an beide Schaltdrähte
Normal dürfte ja nur an einen Schaltdraht 230 V anliegen und am anderen 0 V!!
Als ich die Markise 10 Minuten später nochmal getestet hab, funktionierte sie plötzlich. Ich hab diese Spannungen gemessen:
1. Fall: Markise oben / "Schalter ab"
"Schaltdraht ab": 230 V
"Schaltdraht auf": 267 V
2. Fall: Markise oben / "Schalter auf"
"Schaltdraht auf": 230 V
"Schaltdraht ab": 176 V
3. Fall: Markise unten / "Schalter auf"
"Schaltdraht auf": 230 V
"Schaltdraht ab": 262 V
4. Fall: Markise unten / "Schalter ab"
"Schaltdraht ab": 230 V
"Schaltdraht auf": 0 V
Warum treten an den Schaltdrähten so komische Spannungen auf? Es dürfte ja nur 230 V bzw. 0 V anliegen... Liegt der Fehler an dem Markisenmotor? Bitte antwortet.
PS. bin Elektroniker für Betriebstechnik im 2. Lehrjahr